Det går utmärkt att vira/linda en värmekabel runt skyddsröret.

Köp en sk frostskyddskabel som endast ger +5 grader. Då är brandrisken minimal och elåtgången blir låg. 
Ex: http://www.nimaab.se/se/art/frostskyddskabel-stick-10wm-230v.php

Drag fram( in till vindsutrymmet) ett jordat eluttag( med skyddslock) för utomhusbruk. Styr helst eluttaget via en märkt( ex. "värmekabel - vind") strömbrytare i tvättstuga/pannrum.

Jag gjorde iaf enligt ovan, när jag åkte på reklamationen för vvs jobbet för fem år sedan. Sedan dess har det fungerat.

Tack för ditt svar och att du delar med dig av dina erfarenheter om hur du gjorde. Jag hade en rörkille/byggare här i veckan som var uppe och kollade på rören och han sa att det bästa skulle vara att gräva fram alla rör, sätta på rörisolering och ev även detsamma som du förespråkar....en värmekabel innanför det. Han skulle prata vidare med sin chef så skulle de återkomma med en offert efter semestern. Jag hoppas verkligen att det blir någon rätsida på detta för det är så jäkla jobbigt att rören fryser så fort det blir lite minusgrader.

Utloggad Cillas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Täppa för takfotsventilation?
« Svar #46 skrivet: 02 september 2012, 12:49:19 »
Har nu haft en konsult här som konstaterat att de frusna rören beror på ett byggfel. Han terorier är att rörkillen - som lagt rören - förmodligen var en duktig rörmockare men han var definitivt INTE utbildad på pex-rör. Pex-rören går upp i lösullen på minst ett ställe så nu har vi bestämt oss för att suga bort ALL lösull som går över rören och sen ska det sättas på en elkabel samt rörskålar på hela rörlängderna. Vill INTE riskera att rören fryser igen. Nu är frågan bara...kan jag lita på att lösullsisolerarna klarar att isolera med rörskålar och ev flytta ner rören där det behövs (han säger att de klarar sånt men vågar jag lita på det?) eller måste det vara en rörmockare till det?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!