« skrivet: 19 april 2012, 12:38:02 »
Hej, ska snart in med golvvärmeslingorna. Det som gäller nu är Thermias expansionskort som får styra en trevägs motorshuntventil enligt bifogad skiss. Värmepumpen får då styra med 2 värmekurvor, KURVA1 blir den vanliga interna givaren, KURVA2 blir extern givare placerad på sekundärkretsen. Värmestoppet för KURVA2 ställs på hög utetemp, typ 35 grader, med minimumtemp inställd på typ 20 grader så att det alltid är varmt i golvet även på sommaren (för att undvika fuktvandring).

Frågan jag har efter att ha letat ett tag på nätet är hur styrningen egentligen funkar av 2 kurvor?

Min tanke är att golvvärmen hela tiden ligger och snurrar på den givna börtemperaturen, och att VPns dator kontinuerligt styr shuntventilen för att blanda in lagom mycket vatten från vp/volymtank för att hålla en konstant ÄR=BÖR. Stämmer det?

« Senast ändrad: 19 april 2012, 12:43:46 av Labold »
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #1 skrivet: 19 april 2012, 18:48:35 »
Hej!
Principen blir, som du skriver, att kurva 1 styr hur varmt vattnet är i arbetstanken och radiatorerna och kurva 2 då shuntar fram av detta vatten till golvvärmen.
Om du vill kunna ha lite varme på sommaren i golven så måste även mintemp på kurva 1 vara samma som för kurva 2.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #2 skrivet: 19 april 2012, 18:59:21 »
Hej!
Principen blir, som du skriver, att kurva 1 styr hur varmt vattnet är i arbetstanken och radiatorerna och kurva 2 då shuntar fram av detta vatten till golvvärmen.
Om du vill kunna ha lite varme på sommaren i golven så måste även mintemp på kurva 1 vara samma som för kurva 2.

Hej! OK, det låter bra. Så den kommer alltså att jobba mot både radiatorerna och golvvärmen samtidigt? Det är ju så jag har fattat att det borde funka, men en liten fågel viskade i mitt öra att han inte var säker på att 3-vägaren funkade som shunt utan snarare som växelventil. Det skulle ju inte vara så bra eftersom det då skulle finnas vatten tempererat för raddarna i volymtanken (inte arbetstank) som då skulle sticka ut i golvvärmerören. Då skulle ju dessutom 3-vägaren behöva sitta i förgreningen radstam/gvstam.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #3 skrivet: 19 april 2012, 19:27:08 »
Vad jag vet så funkar shunten som en shunt.
Det är om man har t ex en pool som man har en extra växelventil.

Och sorry, jag såg inte först att den var kopplad som volymtank.  Skämspådig
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #4 skrivet: 20 april 2012, 10:22:10 »
OK, tack, då är det en shunt då, strålande! Så i princip kan man säga att man styr producerad värmeenergi med KURVA1 och hur stor del av denna som ska gå till GV med KURVA2? Det betyder alltså att KURVA2 inte har någon integral och alltså inte kan trigga kompressorstart? Då borde det ju iofs gå lätt att på sommaren stänga av flödet till raddarna och sen stänga av KURVA2 och köra GV som KURVA1 istället.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #5 skrivet: 20 april 2012, 17:03:20 »
Jag ska inte säga att jag är 100 säker på att Thermia funkar så men precis så är det på Nibe. Kurva 2 styrs inte av gradminuter utan styr mot ett börvärde med shunten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Karl_U

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2012, 10:45:47 »
Hej
Jag har funderat över om det är optimalt att ta varmt vatten från tanken och shunta ner det till golvvärmetemp i stället för att ta svalare vatten som kommer tillbaka efter en sväng i radiatorerna och shunta ner det vattnet lite mindre.

Nån som kan förklara varför tillverkare av golvvämreutrustning förordar den lösning som framgår av illustrationen och inte min tanke(vurpa)?
Mvh
Karl

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2012, 16:10:14 »
Jag vet några som tar returen från radiatorerna och kör in i golvet, och vad jag vet så funkar det.
Ur ren energisynpunkt så borde det vara lite fördelaktigare.
Men det går inte lika enkelt att köra in värme i golven på sommaren om resten av värmesystemet är avstängt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Karl_U

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme med shunt som styrs av Diplomat
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2012, 23:16:53 »
Jag har inte varma golv sommartid som det är idag och jag tänkte inte ta steget till att ha varma golv sommartid så jag ser den nackdelen som ett mindre problem.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!