0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är det inte bättre att han en separat elpatron till golvärmen istället för att värma hela tanken?
Hur stor ska den vara 500 liters finns det väl massor av eller en kw300 med slingor till vv men den är knappast billig.
Hej, tanken är att kunna fortsätta köra lite värme i några få utrymmen på sommaren. I princip ska golvet ha samma temp som rumstemperaturen, så det blir ingen tillförd energi till rummet. Med andra ord ska endast värmeförlust mot marken ersättas. Då tänker jag att det blir mer ekonomiskt att köra på elpatron för att spara start/stopp på vp.
att köra på elpatron för att "spara" på värmepumpen känns inte rätt, effektuttaget kommer att bli så litet så du skulle kunna köra upp tempen i arbetstanken i samband med varmvattenberedning tex, då får du inte fler start och stopp än förut.eller köra upp lite övertemp i tanken och shunta ut det i golvet för att få längre drift/stopptid.
finns ingen vent som du kan hämta värmen från ett frånluftsbatteri alldeles gratis?
Jodå, det blir FTX. Men hur skulle det gå till? Det blir då frånluft från 350 m2 hus på cirka 22 grader. Om de ska ha 22 grader på golvytan lär man väl köra ut lite varmare till golvslingorna?
om du bara ska ha "stödvärme" för att förhindra att golvet upplevs kallt så kommer det att funka hjälpligt under icke värmesäsong pga att frånluftsstosarna sitter högt och tar den varmaste luften i rummet, ska du däromot värma rummet kommer det inte att räcka.