« skrivet: 03 mars 2012, 12:06:36 »
Har en villa bas 60 från Thermia och HP lampan lyser konstant.
Rengjort filteringen smuts
Restart systemet några gånger ingen resultat
Böjda pressostaten lite uppåt och värmde med värme luft pistol ingen resultat
Öpnade flera thermostaten i huset ingen resultat
Kollade om cikulationspump inte satt fast den kunde jag snurra.

Har någon nån tip vad jag kan göra kör nu på elkasset

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP larm lysser konstant
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 21:17:31 »
byt pressostat