Författare Ämne: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?  (läst 14012 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad goransson89

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär så länge man lever!
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2012, 18:24:35 »
Ja det känns som att det är stopp någonstans iallafall.  :-\  Men sen finns ju även funderingarna om det är så att eftersom det endast är 4st radiatorer på nedervåningen som igentligen bara klarar av att värma halva nedervåningen, kan det vara så att dom "kyls av" för mycket fast man har fullt flöde?   huvuddunk 

finns även en jätteliten radiator i lilla gästrummet som jag mätte lite på idag, och det är varmare uppe än nere (som alla andra) Men! rören in/ut till radiatorn var lika varma?! Felkopplat? Kortsluter hela systemet eller vad händer? Radiatorn blir ju varm och det blir varmt i rummet.

Jag stängde nu av "avstängningsventilen" i botten (10mm insexnyckel bakom ett kromat lock)
Och så stängde jag även termostaten fullt.


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9913
  • Karma +19/-4
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #16 skrivet: 29 februari 2012, 10:10:00 »
Ingen temperaturskillnad mellan in- och utgående flöde är definitionen på en kortslutande radiator. Det är lite märkligt att den trots det är svalare nertill. Stäng av radiatorn låt den svalna öppna sedan och känn efter vilket av rören som blir varmt först. Det är röret för ingående vatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad goransson89

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär så länge man lever!
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2012, 17:52:27 »
Ingen temperaturskillnad mellan in- och utgående flöde är definitionen på en kortslutande radiator. Det är lite märkligt att den trots det är svalare nertill. Stäng av radiatorn låt den svalna öppna sedan och känn efter vilket av rören som blir varmt först. Det är röret för ingående vatten.

Radiatorn avstängd. Båda rören lika varma  :o

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 913
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2012, 09:05:22 »
Menar du att rören är varma fast radiatorn varit avstängd och svalnat? I så fall kanske du ska ta en bild på radiatorn med kopplet så vi får se! Kan det kanske vara ett ettrörs-koppel? Kan den radiatorn sitta på en egen ettrörsslinga?

(Annars om rören är lika kalla som radiatorn, så ska du ju göra som Roland säger och öppna upp igen och känna vilket rör som blir varmt först).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad goransson89

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär så länge man lever!
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2012, 18:58:53 »
Menar du att rören är varma fast radiatorn varit avstängd och svalnat? I så fall kanske du ska ta en bild på radiatorn med kopplet så vi får se! Kan det kanske vara ett ettrörs-koppel? Kan den radiatorn sitta på en egen ettrörsslinga?

(Annars om rören är lika kalla som radiatorn, så ska du ju göra som Roland säger och öppna upp igen och känna vilket rör som blir varmt först).

Så ser den ut. Dock så är det inte den radiatorn på bilden, den där är ifrån vardagsrummet, men det är lika uppe fast mindre radiator bara. Hur vet man med säkerhet om jag har 1-rörs system eller 2-rörs?

Borde väl vara 2-rörs eftersom allt är nydraget 2005.   :-[

Radiatorn har varit stängd i 2-3 dygn nu, radiatorn är kall, rören fortfarande lika varma. Ska kolla senare ikväll vilken som blir varmare när jag öppnar flödet igen :)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9913
  • Karma +19/-4
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2012, 21:50:43 »
Jag ser ingen bild men oavsett det skall det inte vara så att rören är varma och radiatorn kall. Vatten som går från pumpen utlopp tillbaka till inloppet utan att kylas av gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur vilket ger onödigt hög elförbrukning. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad goransson89

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär så länge man lever!
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2012, 06:05:03 »
Vet inte vart bilden tog vägen igår, men här kommer den! :) ;D




Utloggad ugge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2012, 20:28:01 »
Ettrörs skall vara märkta med en röd markering, ofta en tejp runt ett av rören på nedre delen av kopplet.
Tvårörs skall vara blåmärkta.

Jag vet också att vissa koppel går att ställa om mellan ett och tvårörsfunktion, genom att skruva in eller ut insexskruven i kopplets nedre del. Då brukar det vara så att i ena ändläget fungerar den som tvårörs, dvs allt vatten går upp via raditorn och sen ut på returen. I övriga lägen fungerar det som injustering för ettrörssystemet där olika inställning förändrar den procentuella delen av värmevattnet som går upp till radiatorn och hur mycket som skickas vidare till nästa radiator på slingan.

Kan det vara så att något av kopplen är felinställda?

Rätta mig gärna om jag talar i nattmössan,
/elektrikern
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad goransson89

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär så länge man lever!
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2012, 00:21:22 »
Alla insex skruvar är fullt utskruvade... På minsta radiatorn i gästrummet så är fortfarande båda rören lika varma fast skruven är "stängd"

Ettrörs skall vara märkta med en röd markering, ofta en tejp runt ett av rören på nedre delen av kopplet.
Tvårörs skall vara blåmärkta.

Jag vet också att vissa koppel går att ställa om mellan ett och tvårörsfunktion, genom att skruva in eller ut insexskruven i kopplets nedre del. Då brukar det vara så att i ena ändläget fungerar den som tvårörs, dvs allt vatten går upp via raditorn och sen ut på returen. I övriga lägen fungerar det som injustering för ettrörssystemet där olika inställning förändrar den procentuella delen av värmevattnet som går upp till radiatorn och hur mycket som skickas vidare till nästa radiator på slingan.

Kan det vara så att något av kopplen är felinställda?

Rätta mig gärna om jag talar i nattmössan,
/elektrikern

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering radiatorsystem. Dåligt flöde?
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2012, 09:20:16 »
Vad händer om du testar samma sak med en annan radiator på samma stam? Blir de rören kalla om du stänger den?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!