Med tvårörssystem så är ju radiatorerna kopplade paralellelt, så om dom är lika stora och lika mycket strypta/öppna, så ska dom dela lika på flödet om man bortser från tryckfallsförluster i stammarna.
Med 40/20 på värmebäraren kommer du att tillföra konvektorn samma effekt om du bibehåller massflödet eftersom
P = m/t *c* (T
in-T
ut)
Det som kommer hända om du sänker framledningen till konvektorn är att möjligheterna att avge effekt minskar och därigenom minskar skillnaden T
in-T
ut. Om du skickar på 40 grader kommer returen bli högre än 20 grader, hur mycket är inte jag rätt man att svara på, men det går alla gånger räkna på det med