Dette er feil med utedel viftemotor
Sjekk om viftemotoren er koblet til PCB korrekt; Start opp anlegget, viftemotoren skal rotere når kompressoren går
Sjekk om viftemotoren roterer, om den ikke gjør det så skal spenning til viftemotoren sjekkes, det er en tilkobling på PCB med 5 ledninger, mål på rød og svart, den skal være mellom 300 – 320V DC. Fra Hvit til Sort skal det være 10‐15V DC
Om ingen spenning er tilstede så er det feil med PCB, om spenningene er korrekte er det viftemotor som er feil