Inge bra att blanda in nya (termostat)ventiler om man har självcirkulation.
Hoppas att installatören visste om det? Det gjorde han väl? En gammal ventil "släpper" genom vattnet mycket lättare! Det finns iofs nya också som är anpassade för självcirk! Ex Danfoss modell heter RA-G.
Har han satt in RA-N eller RA-U då blir det nog dålig "fart" på rad. med ny ventil!
Men då kan du säga att du läst på och ge han bakläxa b00k :,v(
Ibland kan det behövas en genomspolning om en rad. är kall!! Rostflagor mm kan stoppa cirkulationen! Särskilt lätt hänt om man har självcirkulation!!
Ibland kan en rad. ha varit kall i alla tider men så är det väl inte??
Jag har nämligen också självcirkulation, och en rad. är kall på övervåningen! Det var ett riktigt hantverk, alla rör måste luta svagt upp mot radiatorerna, annars stoppas självcirkulationen!
Helt perfekt att ha det, då kan man tex elda ved vid strömavbrott utan problem. Men ev shunt ska man ha helöppen då så inte pannan börjar koka!
Så länge det pyser UT luft så lufta på!
Hoppas det fixar sig!