Du kan justera antingen med handratt på övre ventilen (om det går att skaffa), jag har likadana dom går inte att strypa internt, eller med spårmejsel på returen.
men eftersom du har för stor diff (20 ºC) behöver du ett större flöde. Börja med att öppna alla ventiler på alla raddar. Det kan vara så att pinnen inte åker ut på gamla termostatventiler, med gymnastisering av pinnen och lite uppmuntrande knackningar med träklubba på ventilhuset så kan ventilkäglan lossna (pinnen åker ut) och du får ökat flöde.
Om du fortfarande har för stor tempdiff vid VPn, öka hastigheten på CP. När tempdiffen är lägre än rekommenderat så börja strypa den/de raddar som har lägst diff och så vidare enligt Labolds recept.