Men om man tex sätter på en elementfläkt, flödet är oförändrat men måste inte då returen bli lägre och ett större delta? (Högre utnyttjande av radiatorn)
Är det skadligt med lågt delta varma sidan enligt 1145 tråden så får man högre cop med så lågt delta som 3.5 grader http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26060.msg455888#new
Deltat styrs bara av flödet det spelar ingen roll hur mycket effekt radiatorerna avger deltat över vp blir densamma.
Om det inte försvinner någon värme via radiatorer och förlusterna i rören räknas bort så blir delta 0.
Deltat över värmepumpen är ett resultat av flödet i första hand. Om vi säger att effekten är hyfsat konstant på 10kw. Då kommer deltat avgöras enbart (typ, bortsett från mindre skillnader pga brine temp och framledningstemp) av hur högt eller lågt flödet är. Säg att du bara kör mot en tank så kommer tankens storlek avgöra hur fort eller långsamt temperaturen på framledningen ökar. Har du bara ett fett rör från framledning till retur så kommer du ha ett delta som bibehålls till framledningen/Returen står i taket, vilket rimligen borde gå mkt fort Vad du kör värmepumpen mot kommer påverka vilken returtemperatur som går in i värmepumpen och kyler. Flödet kommer avgöra hur högt du sedan lyfter detta.
skillnaden i temperaturen uppstår ju i värmepumpen. Om inget tar tillvara på eller förbrukar värmen så kommer det som skickas ut från värmepumpen även att gå in i värmepumpen och den kommer höja detta med ett antal grader X utifrån vilket flöde som finns och vilken effekt som maskinen ger. Maskinen kommer stoppa hyfsat fort med ett larm som följd. Om inget kyler maskinen, dvs skickar tillbaks till värmepumpen en temperatur som är kallare än den som skickades ut från värmepumpen, så kommer den ju stanna väldigt fort. Detta på grund av att deltat är ett resultat av effekten och flödet. Om du plockar effekt ur flödet efter att vattnet lämnar värmepumpen, genom att lagra det i en tank eller avge den som värme i en radiator, så kommer kallare vatten tillbaks. Med detta kyler vi värmepumpen och får biprodukten värme. Hur mycket vi lyfter beräknas utifrån vad vi skickar in. Hur mycket vi lyfter påverkas inte nämnvärt av temperaturen på det vi skickar in. Skickar vi in 30 så får vi ut exempelvis 37. Skickar vi in 40 så får vi ut 47.
ok då har jag missförstått er totalt. Att deltat är 0 om värmepumpen är avstängd en längre tid torde väl vara självklart.