Går det att ställa in så att kompressorn får jobba längre för att "köra igen" energiunderskott i stället för att elpatronerna går in tämligen omgående?
Skogstomten

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30450
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Tyvärr finns inga såna inställningsmöjligheter på Nibe FLVP, det du kan göra är att blockera elpatron ner till en viss utetemp i meny 8.2.3.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tyvärr finns inga såna inställningsmöjligheter på Nibe FLVP, det du kan göra är att blockera elpatron ner till en viss utetemp i meny 8.2.3.

Är det inte "Tid varmvatten till värme" man kan ändra detta?
Jag har ändrat den från 15 till 30min.

//Fredrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30450
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Är det inte "Tid varmvatten till värme" man kan ändra detta?
Jag har ändrat den från 15 till 30min.

//Fredrik

Den där parametern styr hur länge FLVP:en gör "varmvatten" (vilket den alltid gör) men vid stort VV-uttag så minskar den på shunten för att få upp VV-temp lite snabbare. Ett högre värde gör att den får använda lite mer tid till "VV-laddning" på detta sättet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Den där parametern styr hur länge FLVP:en gör "varmvatten" (vilket den alltid gör) men vid stort VV-uttag så minskar den på shunten för att få upp VV-temp lite snabbare. Ett högre värde gör att den får använda lite mer tid till "VV-laddning" på detta sättet.

Men när den slår över till att göra värme istället så går den väl lite längre då också eller har jag fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30450
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Men när den slår över till att göra värme istället så går den väl lite längre då också eller har jag fel?

Jag tror det, den verkar nog åt båda hållet på detta sätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!