Författare Ämne: LP Utlöst efter kompressorbyte  (läst 29232 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #75 skrivet: 04 maj 2012, 17:06:30 »
Du skriver utgående ledning.  Hur menar du då?  bilder?

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #76 skrivet: 04 maj 2012, 18:01:46 »
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.  >:(
Som du ser så är det inte bara dig servicekillen lurade. Nästan alla utgick ifrån att det var korrekt med flödena. Cocacolas misstänksamhet var således befogad, har han månne varit med omdetta förut. ???
Lycka till med det rättsliga, hoppas verkligen du får rätt.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #77 skrivet: 04 maj 2012, 18:32:01 »
Ungefär 98 av 100 VP fel är flödes eller installationsrelaterade ;)   Väldigt sällan är det något fel på maskinen oavsett om den heter Thermia,Nibe ivt eller Viessmann eller vad som helst.  Utan flöden så blir det inget bra :)

Men nu vill vi veta vad Laxis menar med utgående??  Satt filtret på utgående KB från VP till hålet?  Eller hur menar han? 

 

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +19/-3
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #78 skrivet: 04 maj 2012, 19:02:50 »
Och jag som var övertygad om att slangen hade blivit klämd ...:-\. Jag utgick från att filtret var rengjort vid servicebesöket, kunde inte föreställa mig något annat.

Just sådana koll betraktar man som fomulär 1A - dvs. genomkollat innan man övh. börja leta efter något annat fel.

påminner lite om en bilist som klagade på att det immade så fort det regnande ute och misstänkte fel på att AC stannade så fort det blev fuktigt, och två sidor senare med teorier så kröp det fram att ventilationsfläkten heller inte fungerade (slita kol som tydligen är vanligt i vissa volvomodeller) och snubben hade absolut noll koll på att det där kanske hängde ihop - det var ett riktigt 'face-palm' för dom flesta inblandande... (en sådan smileys saknas i forumet för övrigt ;-) )

Sedan kan det ha varit så att det faktiskt har rensats men någonting kort efter lossnade som ströp på annat ställe och nu hamnade i filtret och även där ströp.

Dock vet jag att frågan om det var kollat att det fanns rätt brineflöde ganska tidigt i tråden (det var väl CocaCola som ställde den) och den frågan har väl aldrig fått ett svar förrän nu sas.

 

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #79 skrivet: 04 maj 2012, 20:06:19 »
@hplp
ja jag har varit på massor med maskiner och felsökt.
Därför efterfrågar man  flödes dokumentering ,, en MMA STAD eller likvärdig är en felsökares Facit
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #80 skrivet: 04 maj 2012, 21:32:18 »
Dock vet jag att frågan om det var kollat att det fanns rätt brineflöde ganska tidigt i tråden (det var väl CocaCola som ställde den) och den frågan har väl aldrig fått ett svar förrän nu sas.


Den frågan fick väl sitt svar när det visade sig att deltaT var 7 grader. Det betyder för mig alltför lågt flöde, sen var orsaken en helt annan än den jag spårade in på när det visade sig att det var en massa meter foderrör. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #81 skrivet: 05 maj 2012, 08:03:26 »
Nu under drift så är KB fr. -3 och KB till 4 grader.

Nja...visst har det kommit lite fakta som vilselett oss...  jag har otroligt svårt att tro på att ett lågtryckslarm som beror på bristande KB-flöde löser vid -3 °C utg.   så visst har det funnits anledningar till att vi snubblat in på fler felkällor än flödet.

drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #82 skrivet: 05 maj 2012, 08:05:36 »
Servicekillen har nu bytt expansionskärl samt cirkulationspump. Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden. När han testar att provtrycka systemet så tillrinningen för dålig. Han tror nu att ledningen från borrhålet in till huset är fruset och det blir att gräva upp det hela till våren för att tilläggsisolera. Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och cirkulationspump. Har någon samma problem och hur har ni kommit tillrätta med problemet?

Å andra sidan har det kanske framkommit lite som gav en hint om silen  ::)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #83 skrivet: 05 maj 2012, 09:49:49 »
Jo, det är en hint men en svårtolkad sådan. "Problemet kvarstår och nu utlöser pannan LP i princip hela tiden" tyder på att problemet inte är nytt och att igensatt sil fanns innan bytet av pump och expansionskärl. Men det går inte ihop med vad som står senare "Det konstiga är att det här problemet inte var så här innan bytet av expansionskärl och pump" även om det är oklart vad "problemet" syftar på (igenfrusen slang?). 

« Senast ändrad: 06 maj 2012, 11:36:20 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +19/-3
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #84 skrivet: 05 maj 2012, 14:48:58 »
behöver inte vara ett enda typ av  problem utan det finns flera men nu håller näsan över vattenytan och alla tycker nu att det är 'felfritt' eftersom det inte stoppar...  - jag skulle fortfarande vilja att sugtrycket kollades, och även hetgastempen. -3 grader C på brine ut borde inte ha löst LP om den inte är satt extremt högt.


Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #85 skrivet: 09 maj 2012, 19:38:16 »
Efter två dagar larmade pumpen MS. Det visade sig att den kompressor och cirkulationspump som var isatt av Thermia var för stark och inte av orginal. Dessutom var inte expansionsventilen utbytt.Härligt av Thermia att rekomendera en återförsäljare som inte har rent mjöl i påsen samt inte jobbar med orginalgrejjer.Om man läser på deras hemsida så står det att man skall se upp med oseriösa företag vid service eller installation. Har nu skrivit ett brev till företaget om det inträffade. Får se om dom behagar svara eller strunta i det hela som sina återförsäljare. Jag återkommer i ämnet.  >:(

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #86 skrivet: 09 maj 2012, 20:47:46 »
Om din maskin är en 7,5 kw maskin så hade den tidigare en ZR28KE kompressor, dessa har Thermia frångått och din kompressor ska då heta Här kommer numret  på kompressorn:copeland Scroll. Model ZH21K4E-TFD-524,Serial11I208019C.  Precis som du sa.

Om du har en 5,5kw maskin så har du fått en modell för stor kompressor, men på denna värmepump är förångare och kondensor samma på 5,5 och 7,5 kw modellerna. Det enda som skulle hänt är att du kyler ner hålet för mkt, men det borde bara ge dig problem vid kontinuerlig drift, alltså när det är kallt. Kanske är cirkpumpen inget vidare?

MS larm är motorskyddet,  kanske fattas en fas, kanske har kompressorn rasat.

Synd att inte exp byttes,  kan du se hur synglaset ser ut?  Om du får igång den igen kolla glaset, bubblar det eller är det klart?

Mät upp flödet över förångaren, varför är det inte gjort?
« Senast ändrad: 09 maj 2012, 20:52:01 av VEKAB »

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #87 skrivet: 09 maj 2012, 23:25:18 »
Exp-ventilen borde åtminstone justeras in om det inte är samma kompressor.
MS-larmet skulle väl kunna komma utav överhettad kompressor ( det interna motorskyddet ), p.g.av för litet köldmediaflöde.
En blockering i antingen exp-ventilen eller torkfiltret. Torkfiltret tåler inte hur mycket skit som helst, skit som bildas när man löder in en ny kompressor, för att ta ett exempel. Men det är kanske bytt eller kollat så att det är ok.  dontknow
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #88 skrivet: 10 maj 2012, 14:07:12 »
jag är övertygad om att det är exp-ventilen som är problemet,eftersom pumpen bröt på lp redan från början tror jag inte du behövt byta kommpressor överhuvudtaget vi har repat flera maskiner där ventilen varit boven.Detta borde kylnissen kunnat konstatera redan från början o sparat dig både kostnader o problem :(

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #89 skrivet: 17 maj 2012, 16:32:39 »
Efter att ha varit i kontakt med Thermia så har jag nu fått en kontakt och förhoppningsvis kan de hjälpa oss med ärendet. Fortsättning följer.. tummenupp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!