Författare Ämne: LP Utlöst efter kompressorbyte  (läst 29262 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #30 skrivet: 10 april 2012, 06:54:32 »
Jag fick reda på det att Therma lämnade en 10 årig garantie på sina kompressorer som var installerade mellan 1998-2001-04-01. Stämmer detta?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #31 skrivet: 10 april 2012, 07:38:07 »
I värsta fall har du aldrig haft något fel på kompressorn...
Kan du förklara exakt vad som föranledde kompressorbytet, HP/MS eller LP-larm, luktade det bränt, gick säkringarna hela tiden?

De allra flesta fel som gör att värmepumpen stannar beror inte på trasig kompressorn, men det är bra betalt att byta kompressor.
Bytet av cirkpump var troligen helt onödigt.

Om jag vore i dina kläder skulle jag stänga av kompressorn och köra värmepumpen på elpatron i typ en vecka, med KB-cirkulationspumpen igång.
Jag skulle även se till att trycksätta köldbärarledningen via expansionskärlet/nivåkärlet, till ca 3-4 bars (max 6 bar) tryck.
När du gjort detta kan du åter starta kompressorn och stänga av elpatron, och se hur det fungerar.

Att det blivit varmare inne efter bytet av kompressorn kan bero på att servicekillen varit inne och pillat i styrdatorn, och höjt kurva eller rumsjusteringarna.
Annars är enda anledningen till att det kan bli varmare inne efter bytet att din värmepump under lång tid gått på enbart elpatron, och att elpatronens maxeffekt är så låg att du inte får tillräckligt varmt i huset.

Det luktar okunskap alternativt mygel lång väg kring detta arbete, tyvärr.
Jag vill ändå säga att jag kan ha fel, och att det finns en liten chans att det bara är en serie av fel som följt på varann...

Jag tror trots allt att det finns stor risk för att ihopklämda slangar i borran är det enda problem som funnits på anläggningen, (och kanske ett trasigt tryckexpansionskärl, vilket inte påverkar värmepumpens drift).
Detta ger för lågt flöde till värmeväxalren, med utlöst LP-larm som resultat.
Om du ringde service p.g.a. LP-larm och stillastående kompressor så kan han ha bytt kompressor av ren okunskap, eller för att tjäna en hacka.
Bytet av cirkpump kan vara samma typ av handling.

För en erfaren vvs-are borde det inte vara så svårt att avgöra flöde, och huruvida cirkpumpen fungerar eller ej, utan att byta på chans.
« Senast ändrad: 10 april 2012, 07:39:48 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #32 skrivet: 10 april 2012, 08:14:16 »
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.  >:(

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30436
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #33 skrivet: 10 april 2012, 09:27:45 »
Du har nog haft otur här.
Det kan ha varit så att borran varit på jäsken att klara det tidigare, men att höjd kurva (varför då? frös du?) fick slangarna att klämmas ihop och orsaka första LP-larmet.

Men jag har bara samma råd som de andra, låt borran vila så att slangarna kan buckla ut sig.
Försök sen att trycksätta KB (vilken typ av expansionskärl har du? rött av plåt eller vitt av plast?) för att motverka hoptryckningen av slangarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #34 skrivet: 10 april 2012, 09:36:11 »
Innan bytet av kompressor så hade servicekillen varit och servat anläggningen och kunde konstatera att allt var bra med flöden och skick samt att pumpen skulle gå många år till. Han justerade även kurvan på pumpen till någon grad högre mot tidigare och efter några veckor började pumpen att larma LP och jag ringde till killen som var över och konstaterade att det var dags för kompressorbyte. Byte skedde och allt gick bra i cirka tre veckor innan samma sak inträffar på nytt med LPlarm. servicekillen kommer och mäter upp dåligt flöde i anläggningen och byter cirkulationspump till en starkare samt byter expansionskärl (trasig blåsa). Innan bytet av cirkulationspump sker så blir det riktigt kallt under en period och då fungerar anläggning perfekt. Sedan sker bytet och problemen återkommer och jag ringer och påtalar felet och han kommer och mäter upp flöden samt sätter på en avluftningsventil som skall ta bort överflödigt luft i systemet. Trots detta så hjälper ingenting utan han kan bara konstatera att detta får vi leva med fram till våren då vi får gräva upp och kolla om slangen har blivit krökt. När jag sedan får räkningen så påstår dom att felet var i anläggningen från början och att jag skall betala hela kalaset trots att anläggningen fungerar sämre nu mot när dom installerade kompressor och cirkulationspump. Detta har jag ingen lust med outan jag vill att någon oberoende part går igenom ärendet och ger sitt utlåtande.  >:(

Vänd dig först till konsumentrådgivaren i din kommun, skriv ut detta ämne som underlag, och framför vad du tror, att den höjda kurvan gjorde att värmeuttaget ur borran blev högre, det har frusit i borran, och att slangarna har komprimerats av isen i borran/foderröret, som ett resultat av detta har flödet blivit för lågt, och du har fått LP-larm.
Istället för att kontrollera flödet så har kompressorn bytts, först efter det har de misstänkt/kontrollerat flödet, och bytt cirkpump, även det i onödan.

Det här är i vart fall ett troligt scenario, enligt mitt sätt att se det.

Det "kan inte bli" veck på slangarna, det är nästan säkert att du har drabbats av ihop-pressade slangar när det frusit i själva borran.
Vanligt när det sker är att nivån i nivå/expansionskälet stiger, har du noterat något sådant?
Har du ett transparent kärl, eller har du ett plåtkärl på KB-ledningen?
Byttes kärlet på VB-ledningen eller på KB-ledningen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #35 skrivet: 10 april 2012, 09:47:29 »
Då byttes cirkulationspump och expansionskärl utan att det blev bättre.

Jag börjar bli osäker på vad det är för pump och expansionskärl. Jag har tolkat tidigare inlägg som att expansionskärlet är det på värmebärarsidan men vad är det för pump som avses, köldbärarpumpen eller värmebärarpumpen?

Hopklämda slangar rätar inte ut sig själva enligt min erfarenhet, det blev veck på min första köldbärarslang i samband med installationen. Däremot kan det bli bättre genom att trycksätta slangen.

Det konstiga i den här historien är att när det var riktigt kallt i februari så gick pumpen utan några problem. Sedan blev det mer normala tempraturer och då började strulet med utlöst LP larm.

Det är lite konstigt men inte omöjligt. När det blir riktigt kallt går tillsatselen in och höjer temperaturen på radiatorvattnet. Den högre temperaturen gör att pumpens effekt minskar = mindre värmeuttag från berget. Pumpen tar mest värme från berget när utetemperaturen är sådan att pumpen går dygnet runt men ingen tillsatsel behövs. Det är inte stora skillnader i värmeuttaget men det är ett tänkbart fall. Maximal otur i så fall.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35966
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #36 skrivet: 10 april 2012, 09:55:44 »
Dessutom faller ju temperaturen successivt under säsongen i borran, i min markslinga har vi som regel som kallast i mars månad.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #37 skrivet: 10 april 2012, 11:54:40 »
Är det samma storlek på kompressorn som den gamla?
Byttes även torkfilter?
om torkfiltret är ok kan du enkelt kolla genom att känna på röret före och efter, samma temp = ok.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #38 skrivet: 11 april 2012, 19:57:57 »
Citera
om torkfiltret är ok kan du enkelt kolla genom att känna på röret före och efter, samma temp = ok.
Med tanke på att det inte får skilja mer än upp till 1 grad så måste du ha väldigt känsliga nypor... wave
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad JNilsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #39 skrivet: 11 april 2012, 22:11:27 »
Är det helt normalt att byta kompressor som första åtgärd till lågtryckslarm?
 

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #40 skrivet: 11 april 2012, 23:33:41 »
Med tanke på att det inte får skilja mer än upp till 1 grad så måste du ha väldigt känsliga nypor... wave

Kan så vara, men är det det som är felet känns det nog mer. verkar ju suga ned sig direkt.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #41 skrivet: 14 april 2012, 08:51:52 »
våra fingrar är utomordentligt känsliga tempsensorer  ;)

Om du hade LP-larm så tyder det snarare på frisk kompressor än trasig... eftersom det krävs volymflöde/tryckskillnad för att suga ner sig    tvivelaktigt kompressorbyte   >:(

Sattes avluftaren på brinesidan,med ett öppet/lågtrycks-system har denna bidragit till att släppa ut tryck...vilket minskar slangarnas motståndskraft mot deformering. 
Jag har inte sett något svar på om du har trycksatt brinekrets eller ej.
Som nämnts ovan är ett försök med trycksättning av kretsen den naturliga åtgärdsvägen.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #42 skrivet: 16 april 2012, 21:25:57 »
Tack för alla svar. Jag provat att ha pumpen avstängd under cirka en vecka och där jag bara kör TS. Startade upp anläggningen och efter 20 minuter går LP larm in på nytt och jag startar upp på nytt med samma resultat. Den avluftare som nu är  ditsatt sitter på den övre slangen där expansionskärlet (vit plast) sitter. Det jag har märkt är att expansionskärlet (vit plast) har fyllts med vätska och är i princip helt fullt och så var det inte tidigare. Hur lång tid kan det ta innan anläggningen funkar? Måste jag vänta tills det blir sommar och varmt för att slangen skall tina upp? Thermias servicekille sagt att jag skall gräva upp och isolera om slangen från hålet in till väggen. Han påstår också att detta problem kan ha uppstått pga jag skottar min garageuppfart och att isoleringen då blir sämre vintertid.  Sedan vill han trycka ner en jordslang i hålet för att undvika samma problem nästa vinter. Låter otroligt att man skall behöva ha en jordvärmeslang för att värma upp sin bervärmeanläggning. Vad tror ni om detta??  ???

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #43 skrivet: 16 april 2012, 21:30:54 »
tänk va lätt med felsökningen om en flödesdokumenterad ventil varit monterad i kretsen .. jackapå instrumenetet och ett omedelbart svar :)
cocacola

Har någon mätt upp faktiskt flöde i kretsen ?
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: LP Utlöst efter kompressorbyte
« Svar #44 skrivet: 16 april 2012, 22:25:08 »
Om borrhålet är helt fruset och man stänger av pumpen tar det ungefär ett dygn för isen i borrhålet att smälta. Men det kommer inte att bli bättre för det. En hopklämd slang förblir hopklämd. Anläggningen kommer inte att börja fungera igen utan att strypningen i köldbärarslangen åtgärdas på något sätt.

Skulle vi kunna få uppgift om vad det är för effekt på pumpen, var huset ligger, hur djupt borrhålet är? Utan uppgifter om det är det svårt att ställa diagnos.

Att slangen går under den skottade garageinfarten ska normalt inte spela någon roll men i och med att borrhålet verkar ha fungerat på marginalen kan det tillsamman med nya kompressorn ha varit strået som knäckte kamelens rygg. Att gräva upp och isolera verkar lite som att hoppas på under.

Jag tror du har missuppfattat det där med jordslangen. Förmodligen var förslaget att komplettera borrhålet med en markvärmeslinga, inte att stoppa ner en jordslang i borrhålet. En markslinga är ett bra sätt att undvika alltför låg temperatur på köldbäraren. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!