0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det kan vara så att det andra expkärlet (som inte är kopplat till klimatsystemet == radiatorer / golvvärme etc) är ett expansionskärl för köldbäraren. Rören till det kärlet borde i såna fall vara kalla och isolerade. Det kan du inte fylla själv, och trycket ska inte vara 0 utan högre än så, så du bör låta fylla på det (annars kan det komma in luft i köldbäraren och då riskerar cirkulationspumpen för köldbäraren gå sönder).
För att hugga på lite i tråden, jag behöver fylla på vatten ganska ofta till min nibe 1145 för att hålla trycket kring 1. Jag har också droppande från skvallerröret vid vv-produktion så jag behöver tömma en 10 liters hink (som står under röret) då och då!Skall det vara så? och kommer jag behöva lufta systemet oftare? Jag har inte haft luft i systemet sedan första veckorna på installationen(6 månader sedan).
Att det droppar vatten från säkerhetsventilen vid vv produktion är helt normalt och visar bara att systemet funkar som det ska och det beror på att vattnet expanderar när det kalla vattnet värms.
Om backventilen är tät blir trycket högt vid varje vv laddning och säk ventilen öppnar helt normalt.
Dessutom är det vatten från botten av tanken, vilket antagligen inte är så varmt.