Författare Ämne: IVT C5 Pressostat hög, vilket tryck mäter den?  (läst 17815 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BobJyrgen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT C5 Pressostat hög, vilket tryck mäter den?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 06:44:06 »
Hej igen!

Efter att ha provat "allt" jag tyckte mig ha kunskap till själv fick jag ringa efter hjälp. Serviceteknikern kom och hittade en trasig växelventil, den reglerade inte alls utan hade fastnat i något mellanläge så att den gjorde såväl varmvatten som värme konstant.

Det märktes tydligt eftersom slangen till växelventilen var varm medans utloppet för värmen aldrig nådde upp i samma temp. Efter bytet så märker jag att värmen distribueras på bättre sätt med mer lika temp innan växelventil som efter.

Hoppas nu detta fixar problemet med hög HP.

Tacksam för allas hjälp!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 859
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!