0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Du har svaren i inläggen redan . cu eller motsvarande i Pex ( innerdiameter) , Behåll pexrören från raddarna ner i krypgrunden och anslut nya stammen mot dom . c-c
första 5 radiatorerna 28mm cunästa 3 radiatorer 22mm cusista 2 kan du behålla på 16mm
slinga 1: (tvättstuga?)733+866+866(golv?)+733+866+866 = 4930watt 23,5meterslinga 2: 866+866+866+1732+1732 = 6062 watt 18,6 meterDå saknas 2 radiatorer till garaget samt rör till ovanvåningen
8m2 golv värme = 400 watt om det är rätt gjort cc
Alternativetslinga 1: 600+866+500+733+866+866+1732 =6163....................................................20pex (3,8meter. mellan 2sista = 2598watt)slinga 2: 866+866+866+1732 =4330..............................20pex (4,5meter. mellan 2sista = 2598watt)
Nej en på stammen (returen ) som kommer från vindsvåningen . Jag personligen sätter även en ventil i samlingsledningen (returen) vid värmepumpen för att dokumentera flödet i kretsen .Rätt flöde gör att vi säkerställer driften .Cocacola
slingan som ska ha 6163 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,147 lps avrundat 0,15 lps slingan som ska ha 4431 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,103lps avrundat 0,11 lps Man mäter differans trycket över ventilen mot kv värdet , cocacola
Jag tycker mig ha svårt att få balans och fortfarande behöva hög cirkulationshastiget. Kan vara för att de sista radiatorerna kyls mer pga husets uppbyggnad. Men jag börjar fundera på att ta in en annan firma och dra 22 koppar även sista och första bitarna.- Tror ni det är onödigt, att det inte gör varken till eller från?Stör mig på att de inte bytte vid pannan vilket jag föreslagit, sen fick jag bara snabbt svar att de löste det.- lösningen var att ha kvar rören tydligen så... suck...