De senaste dagarna med enstaka minusgrad på morgonen går min pump åtminstone från 6-tiden fram till 10-tiden oavbrutet. Kör kurva 4, huset är 200m2 och temperaturen inomhus är normal. Temperaturen på värmevattnet är då c:a 40grader, ganska konstant. De senaste dagarna är även elpatronen inkopplad på 3kW.Är detta normalt, vad skulle hända om vi får -15?/Första vintern närmar sig....Tack
Jag har sänkt kurvan till 3,5, efter att ha tittat på min golvvärmeberäkning kom jag fram till att detta är den teoretiska kurvan för mitt hus, verkar fungera ganska bra.Tror att jag kommit till insikt om att detta är normalt beteende för temperaturen, har installerat en logger och har nu lite bättre insikt om vad som händer. Fnv mäter jag bara på fyra punkter, markslinga in och ut, golvvärme fram och retur, testar nu med olika hastigheter på cirkulationspumparna för att se om jag kan optimera där.Mycket pill... har följt dina inlägg och du verkar ha lagt ner en del energi på din panna