Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 52704 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2012, 09:44:22 »
prova gm-150 tror inte man ska ha mindre än så
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2012, 10:37:52 »
det skiljer sig säkert mellan olika märken.
standard på thermia är -60
kolla din manual så får du reda på ditt standardvärde

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2012, 13:36:32 »
Det där begrep jag knappt alls, styr du pumpen genom att skicka sms?

Japp. Jag ändrade hastigheten på KB-pumpen via mobilen.  Thumbsup
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2012, 16:45:53 »
Standard på 1245 är -60 Gm borde vara lika på de äldre modellerna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2012, 17:15:09 »
Nu behöver jag inte tänka på gradminutrar något mer förrän i kanske Augusti någon gång om min kollektor ens kommer återhämta sig. Det har blivit några grader kallare ute och pumpen har gått konstant utan avbrott sedan två i natt.

När jag nu kom hem trött skitig och frusen efter arbetet mötte jag således min maratonduschande dotter som precis lämnat badrummet:

-Varmvattnet är slut.


Det kan bli spännande det här, jag vill ogärna slå på elpatronen alls, men snart blir jag nog tvungen :(

Edit: Den har stått stilla nu kl 17:04- 17:13, det är nio minuter sedan två inatt ;D
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 17:28:04 av Fattiglapp »

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2012, 18:13:23 »
Jag satte ned VP  ºmin till 60 som är grundinställning enligt boken, men funderar samtidigt på varför installatören satt värdet till 250, är det för att jag skall ha färre körningar?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2012, 20:07:20 »
Ja det är nog så men 250 låter som ett väldigt lågt värde. Men var glad att du hade en installatör som i alla fall justerat vp de flesta lämnas på grundinställningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2012, 20:47:15 »
ett av sveriges största vvs företag hade en installatör som inte visste vad integral är för något. det var för övrigt personen som hade genomgång med husägaren.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2012, 20:51:27 »
Det är förvisso anmärkningsvärt, men jag har svårt att tro att denne då skulle ändra parametrar som han inte har en aning om vad de påverkar.

I mitt fall måste ju någonting velat ha uppnåtts, det är jag lite nyfiken på.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2012, 20:57:16 »
antagligen ville han helt enkelt att maskinen inte skulle köra så ofta.

Det är ju vanligt. Det finns tusen trådar om detta på forumet.

Och det är ju helt ok. Men det kan också få negativa konsekvenser.

Som du säger, när maskinen oavsett går dygnet runt så spelar det ju inte så stor roll. Men dessförinnan, när tempen är lite lägre. Så vill du ju ge den en chans att beta av.

Men beroende på hur dimensioneringen ser ut så kanske 250 är helt ok i ditt fall. Det kommer ju visa sig. KAnske blir det ingen skillnad under vintern men att du däremot får nackdelen av att du får sjukt många starter på våren.

Vi får se :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2012, 21:02:01 »
Japp, och jag tycker det är väldigt intressant att labba lite med skiten. Och tur för mig så är ni många hjälpsamma själar här på forumet som kan hjälpa mig tolka förändringarna. Det skulle jag aldrig klarat utan er Thumbsup


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2012, 23:11:57 »
snart är alla mina data insamlade
så jag kan se exakt vilken effekt maskinen ger i realtid samt vilket cop den har. och hur tät den är.

I dag har jag snöat in på vätsketempen och noterat hur värdet blir bättre ju längre den går, så långt som jag har bevakat, kanske dippar det efter en stund.

Det finns massor med fina värden att mäta och justera och fippla  Thumbsup
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2012, 17:35:13 »
Jag satte ju ned GM från 250 till 60 för ungefär 24h sedan, och har sedan dess haft 14 starter på pumpen, men det har samtidigt varit väderomslag så jag vet inte vilken parameter som påverkad vad.

Dock kan jag se i mina grafer att effektåtgången under drift legat säg mellan 20-40w lägre efter GM-justeringen. Behöver pumpen producera mindre värme om den tillåts starta innan underskottet blir för stort? Sc:,h

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2012, 17:48:18 »
Jag tänkte nu också testa tipset att speeda på min kb-cp ett steg, men blev nu lite förvånad av att den bara hade tre farter och redan stod på högsta läget. vb-cp:n har ju fyra lägen :(

Nåväl, jag satte ned den ett hack till mellanfarten för att i varje fall få något i förändringsväg att försöka studera. konsekvenserna av. Jag får väl dra på den igen i morgon ;)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2012, 21:50:36 »
haha du tänkte öka farten med det gick inte så du sänkte :)

pill-mani!

Det hade vart roligare om du kollade lite närmare på (utan _negativa_ KB CP förändringar) i fall du får någon förändring i positiv väg på din inkommande brine. Tanken är ju att alla dessa sköna pauser för värmepumpen ska ge lite extra tid till återhämtning.

så du får väl pilla tillbaks den där brinepumpen nu :)

Har du inomhusgivare?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!