Förmodligen handlar det om att parallell eller seriekoppla en "pott" - men för att styra avfrostningen är detta inte så avgörande - kör på förångartempen (säg -3C) och ett tidsintervall. Kolla med Stig på Sfinx annars.
Villkoren för avfrostningen ser ut enl nedan:
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2