Hej,
Har i nuläget en Nibe 1210-8,5 Kw som installerades 1999 med 161 meter borrhål. Pumpen värmer ett 20-talshus som har totalt 250 kvm uppvärmd yta i Stockholm (varav 50 kvm vattenburen golvvärme i nyligen inredd källare med isolerat golv). Har noterat att pumpen drar mer och mer eltillskott och att tillskottet slår på redan runt nollan ibland. Totalt ligger tillskottet sedan start på ca 12% men det har nog gått upp under senare tid sedan vi inredde källaren och särskilt förra vintern då det ju var riktigt kallt länge. Noterar även att värmen ibland är dålig särskilt om man inte har tillskottet på. Tror därför att det börjar bli dags att förbereda för byte av pump. Frågan är dock vad man ska ta för något och om det går att byta till ny pump utan att borra ytterligare ett hål (känns onekligen lite klent med 161 meter då jag även med denna pump har 1-2 minusgrader ut på kollektorn men oftast ca 1 grad in).
Vad hade ni gjort?