Hej !
JAg får börja med att tacka (som vanligt) för riktigt bra tips och råd. Nu har jag lokaliserat felet till expansionskärlet och av någon anledning har det lyst ut luft från kärlet. Har fyllt i 0,5 bar (tack Carl för tips och support) och sedan fyllt med vatten dvs sett till att ha ca 1.5.bar på mätaren. Nu tycks systemet fungera tillfredsställande dvs trycket sjunker inte när någon spolar eller duschar. Det fungerar även med värme ut i radiatorerna och fighter 2010;an går som den skall.
Blir det nu fortsatt problem så blir det ju till att byta expansionskärlet. Tips på modell / fabrikat ?
Luft kommer alltid genomtränga blåsan eller ventilen på ett eller annat sätt. frågan är bara hur mycket under hur lång tid. Ett tyckkärl som är tomt på luft är istället fyllt med vatten. De är inte bara att trycka in luften och hoppas på hyfsat, vattnet måste ut också. Annars kan man inte beräkna ett förtryck. 0,5 Bar är ju på den volymen på kärlet beräknad. Dvs Var kärlet helt tomt på vatten innan du ställde förtrycket?
Tror de är 12 literskärl på en vvm. Ett system med små temperaturförändringar och liten totalvolym behöver inte ha så stor expansionsmöjlighet.
Varför 1,5 bar ? ganska högt övertryck om du nu inte har många våningar.. på så sätt försvinner anledningen till 0.5 förtryck