« Svar #15 skrivet: 05 december 2011, 23:23:30 »
På bilden, längst till vänster finns ett rör med en ventil, detta är en by-pas ledning. Om den är för mycket öppen blir det ingen cirkulation i slingorna även om c-pumpen går för fullt. Om slingans c-pump går för fullt suger den allt värmevatten från vp c-pump. Det blir inget över till radiatorerna.
Stryp by-pas ledningen, sätt ned gv-slingans c-pump till lägsta och öka vp c-pump till max. Den svarta gummihättan under c-pumpen tror jag är en blandningsventil, är den det så reglera denna så att värmen ut i slingan blir som du vill ha den. Läste att högsta tilllåtna golvvärme är 27 ºC emedan slingan aldrig får överskrida 55 ºC.
Så hade jag gjort, men det är inte säkert att det är rätt.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #16 skrivet: 06 december 2011, 14:47:50 »
Det verkar som att golvtemperaturen skiljer en hel del olika tider på dygnet. På klinkers blir det uppenbart. Ibland är det kallt (ej iskallt) och ibland är det hyfsat varmt. Vet ej om det är ekonomidriften på IVT490 som hindrar eller om det är något knasigt med golvvärmen i sig. Termometern på golvvärmen visar dock en temp på ca 35 grader hela tiden.

HL

  • Gäst
HL
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #17 skrivet: 06 december 2011, 21:48:39 »
Hej igen vårat hus är ett eksjöhus 1,5 gammalt en-plans på 138 kvm ingen annan värmekälla förutom uponor golvvärme och en IVT 490, mitt problem är att jag fattar inte grejen med varför rumstermostaterna ska stå på max, hur ska jag då kunna får komfort värme och kunna reglera olika i olika rum om alla termostater ska vara helt öppna?
Jag får bara 21 grader som max, och i sovrummet med fönster och altandörr (med två vetilationer i dem) får jag bara 16 grader varmt (kallt).
Jag har golv som är ganska så kalla att gå på vilket inte är jätte behagligt, jag tycker att värme systemet ska kunna ge mig en komfortabel värme, kan inte mycket om pannan men just nu står den på normalläge, framledningsvärme GT1 31.0 (33,3), ute 3,1, tappvarmv 50,7, varmvatten 50,3, värmevatten 30,6, kompressor 20,4.
Elpatronen lampan lyser extremt ofta tycker jag, tacksam för nån slags info. Tack!

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #18 skrivet: 06 december 2011, 23:46:27 »
Kompressor 20,4 ºC  ??? Då står den stilla. Gå in i installationsmenyn och provkör alla enheter. Annars tycker jag du ska ringa service, den pumpen måste fortfarande ha garanti och då är det bäst att inte röra för mycket.
 För övrigt tycker jag temp verkar ok. Värmevattnet är ju nästan vad pannan är ställd på och vill du ha varmare måste du öka på lite.
Kolla också om även du har en by pas ledning, kanske även en blandningsventil. Det är ingen mening med att värmevattnet går ut till fördelarna och vänder, det ska ut i slingorna och kylas av, ju mer dess bättre.
Jag håller med dig, du måste reglera termostaterna efter ditt önskemål för de olika slingorna, men först måste du ha något att reglera.
reglerventil på IVTs system visas mellan vp och gv-central sid 31 i installationhandledningen. Den hittar du på IVTs hemsida. Men det ser kanske inte ut så, har du möjlighet att skicka bild på det?

126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #19 skrivet: 07 december 2011, 08:17:10 »
Det verkar som att golvtemperaturen skiljer en hel del olika tider på dygnet. På klinkers blir det uppenbart. Ibland är det kallt (ej iskallt) och ibland är det hyfsat varmt. Vet ej om det är ekonomidriften på IVT490 som hindrar eller om det är något knasigt med golvvärmen i sig. Termometern på golvvärmen visar dock en temp på ca 35 grader hela tiden.
Förstår jag dig rätt gäller det hela golvet. Misstänker  att den där radiatortermostaten med extern givare är trög, möjligen har givaren dålig kontakt. Man brukar använda kiselfett för att förbättra värmeövergången.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

HL

  • Gäst
HL
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #20 skrivet: 07 december 2011, 18:41:37 »
Hej jätte tacksam för svar, känns ju helt galet att du tror att det jag misstänkt hela tiden kanske är det som hänt alltså att jag inte får ut värmen i golvet utan att värmen bara går till fördelarna och vänder (kanske jag inte är så dum ändå för att vara tjej?!).
Jag ska i morgon ringa service killen och be han komma hit och kolla, sen får man väl försöka klura ut om man kan leva med att man under 1,5 års tid betalat grymt mycket el för något som man aldrig fått valuta för.
Men en anna fråga när ni talar om öppna termostater här på forumet är det då rumstermostaterna ni pratar om eller är det nått annat, vår elcentral till golvvärmen har gått sönder 4 gånger och alla dessa gånger har jag fått rådet att skruva av de blå hattarna helt som sitter på golvvärmeslingorna för att slippa ha 13 grader inne, detta har ju gjort att värmen har blivit jätte hög, men det är väl inte riktigt så man ska ha systemet?
Jag känner att det är hela vårt system mellan pannan och golvvärmen som inte är synkade rätt, men nu ska jag gå till botten med detta!!!


Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 906
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #21 skrivet: 07 december 2011, 21:34:38 »
Men en anna fråga när ni talar om öppna termostater här på forumet är det då rumstermostaterna ni pratar om eller är det nått annat, vår elcentral till golvvärmen har gått sönder 4 gånger och alla dessa gånger har jag fått rådet att skruva av de blå hattarna helt som sitter på golvvärmeslingorna för att slippa ha 13 grader inne, detta har ju gjort att värmen har blivit jätte hög, men det är väl inte riktigt så man ska ha systemet?
Rumstermostaterna till golvvärmen styr de blå hattarna (= ställdonen). Är det varmare i rummet än vad termostaten säger så stängs slingan helt. (Samma sak gäller om man har radiatorer (element) med termostat). Om alla slingor skulle vara stängda (pga termostatinställningen, fel på motorerna i golvvärmecentralen, eller annat fel i golvvärmecentralen) så finns det ju ingenstans för värmen att ta vägen och huset blir kallt.

Men själva värmepumpen SKA ställas in så att den med hjälp av utetemperaturen ger lagom varmt vatten till golvvärmen så att huset blir lagom varmt som ni vill ha det. Den inställningen kallas värmekurva. Har man gjort detta behövs inte termostaterna i rummen i princip. Det blir ändå bra. Och värmepumpen försöker då inte göra onödigt varmt vatten (som ändå sedan skulle strypas av termostaterna) och spar på så sätt ström.

Som hplp sa; ta några bilder på din värmepump, golvvärmecentral och rören där emellan så blir det lättare att ge tips.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490, bara 20 grader hemma
« Svar #22 skrivet: 08 december 2011, 00:01:33 »
Passa på att begära få don till ventilerna så att du kan ställa dessa manuelt om centralen skulle gå sönder igen. Man borde aldrig föreslå att plocka bort ställdonen om man inte med säkerhet vet att temp inte överstiger 55 ºC vilket skulle kunna medföra att värmeslingan skadas.
Beträffande termostat så måste man ha möjlighet att själv bestämma vilken temp man vill ha, det är inte säkert att man vill ha 23 ºC i alla rummen. Men grundinställningen är ju värmepannans.
« Senast ändrad: 08 december 2011, 08:14:23 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!