Nu har jag en logfil från senaste 12H, där utetemp sjunker från plusgrader till några minusgrader.
Kanske ngn kan förklara detta beteende som pumpen uppvisar för mig. Att den avfrostar vid 9:45, det ser jag tydligt, men vad tusan har den gjort tidigare då den uppenbarligen går som on/off och ändå har en tydlig tempstigning över förångaren?
det är det som det blir vid on off körning för att undvika on off
så bör man veta hur maskinen beter sig dvs REGLERINGEN dess tröghet osv
vissa styr så o vissa så tex
daikin styr på ett sätt typ fläkt hastighet diff mellan börvärde o ärvärde
och dess Q faktor
så för att få bra drift tider/komfort med mindre on off så är det typ fläkt has 2
och en temp som inte går on/off man måste veta avslags tempen
och givet vis vingen rakt ut för att slippa rundgång och att regleringen
får tid på sig att reglera detta gäller daikin denna fläktar hela tiden på
inställd hastighet medan en del andra varvar ned så då gäller det
att den kan gå lågt i ineffekt för att undvika on/off
vet inte om detta var några nyheter eller om det var någon vägledning
placering av pumpen kvm ?
vet du vilka effekter den tar vid loggning ?
kan hålet i väggen vara otätt så att givaren får kall drag ?
sedan den andra loggningen vid ca -7 - -10 så verkar det som
den vill avfrosta typ varje timme stämmer det