Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.  (läst 7418 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Johan Zander

  • Gäst
Johan Zander
Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« skrivet: 24 november 2011, 21:29:15 »

Jag får inte ihop det. Jag har en EcoAir 107 + EcoEl. Min elpatron går in och värmer samtidigt som jag tycker  värmepumpen går för lite. Den går i snitt ca 10 timmar om dygnet. Borde den inte gå betydligt mer så att min elpatron inte behöver gå in hela tiden. Se nuvarande status och inställningar nedan. Har jag fel inställningar?

Aktuell driftsinfo:
Ute: 7
Panna 50 (49)
Framledn 34(33)
Panna nedre 48 (55)
Hetgas: 92
Kompr: till
Fläkt: hög
Laddpump: till
VP in/ut: 43/48
Ute VP: 7
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 1.5+0

Historisk driftsinfo:
Drifttid/24h: 10:30
Starter/24h: 34

mvh,
Johan

Johan Zander

  • Gäst
Johan Zander
SV: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 21:35:46 »
Kan även tillägga att om jag sänker tempen på övre pannan så räcker inte vattnet alla gånger när jag duschar.
 

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19212
  • Karma +15/-14
Varför är det så hög temp på nedre pannan börvärde 55 grader när framledningen ligger på 34 grader  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 109an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 21:48:57 »
Du kan ju sänka VV-tempen och höja den antingen via tryckknapp, timer eller tidsinställning.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad 109an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 21:49:51 »
Varför är det så hög temp på nedre pannan börvärde 55 grader när framledningen ligger på 34 grader  Sc:,h

Förmodligen för att den kör VV-höjning, det gör den var fjärde höjning
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19212
  • Karma +15/-14
Funderade på det men har den ingen givare i övre delen av vp använder den givaren i botten så att hela tanken måste bli 55 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Johan Zander

  • Gäst
Johan Zander
SV: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 22:13:48 »
och varför går elpatronen samtidigt?

Visst kan jag installera tryckknapp, men jag vill veta om det här är normalt, jag förstår inte varför elpatronen ska behöva gå in när det är 7 grader ute och pumpen går 10h/24h.

tackar för svar.

Utloggad 109an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011, 22:23:42 »
och varför går elpatronen samtidigt?

Visst kan jag installera tryckknapp, men jag vill veta om det här är normalt, jag förstår inte varför elpatronen ska behöva gå in när det är 7 grader ute och pumpen går 10h/24h.

tackar för svar.

Tror, observera TROR att det är så att om tempen sjunkit och elpatronen gått in och det sen startar en VV-höjning så fortsätter patronen att värma tills rätt temp uppnåtts
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Stäng av övre elpatron helt. Jag har haft liknande problem hos ett par vänner med ecoel. Det har fungerat med mycket lyckat resultat. Sätt på den på den på lägsta effekt när du märker att det börjar bli kallt i huset. Det verkar som elpatron går in mycket i onödan på ecoel pannan. Jag tycker man läser här att många har problem med det.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felaktiga inställningar? Misstänker elpatronen kör för mycket.
« Svar #9 skrivet: 24 november 2011, 22:41:36 »
Elpatronen går in, därför att du själv ställt in att den ska gå in, i och med att du satt ett värde som inte pumpen kan ge. Pumpen värmer nedre pannan och elpatronen övre pannan.

Elpatronen har två börvärden, ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde och ett som du själv sätter i inställningsmenyn (Elpanna ºC). Det högsta av dessa två värden är det aktuella börvärdet och elpatronen värmer 3º över börvärdet och när tempen sjunkit till börvärdet tänder elpatronen och värmer 3º över börvärdet osv.

Vill man inte att elpatronen ska gå in, måste man sätta ner tempen till 40-45 grader, och låta pumpen stå för värmen. Elpatronen är till för att säkra varmvattnet om inte pumpen klarar det med sina 55º-körningar. Det går att hitta ett bästa läge för elpatronen alternativt lägga ett schema för extra VV på tider då man vet att man kanske duschar. Man kan också höja VPmin så att pumpen kör några grader högre än nödvändigt.

Försök att sätta elpatronen på 40º och blir det dåligt med varmvatten, höj ett par grader i taget, eller testa med schemalagda varmvattenkörningar, då kör pumpen till 55º under den schemalagda tiden och elpatronen behöver inte vara med om du sätter en låg temp för extra VV på den, den har alltså ett tredje börvärde om man räknar med inställningen för extra varmvatten.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad MrLanceUppercut

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Tack erp,

jag förstår nu hur det funkar, ska labba lite.


Utloggad tommys76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
Funderade på det men har den ingen givare i övre delen av vp använder den givaren i botten så att hela tanken måste bli 55 grader.

Så vitt jag förstår det jobbar VP:n endast mot nedre pannans givare, som i sin tur värmer övrepannan, indirekt. Jag vet inte hur de placerat givaren, men tycker inte det är helt optimalt. Min nedre panna når nog 54-55 enligt givaren men sen sjunker den nästan genast till 51 och övrepannan ligger på ca. 48 efter det, sen jämnas det nätt och jämt ut till ca. 49/49 i både övre och nedre och efter det håller övrepannan högre värde än nedre om man inte tappar ut varmvatten från kran eller dusch. Jag antar det beror på att givaren är för nära den vattenström som VP:n strömmar ut. Mao. tycker jag nog inte hela nedre pannan når 55 grader utan snarare kanske 50-51 grader på en 55-graders körning.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad tommys76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
Precis som erp säger så är det nog kanske att föredra att istället sänka övrepannas börvärde och använda extra vv vid behov. Om man kopplar bort patronen kan man inte få så värst hög värde till övrepannan. Vill man ha högre kan man höja extra vv och tillåta att patronen kör ända till 60 grader för att värma vatten till dusch (under extra vv) om man gillar varmare duschar. Förstås med bekostnad på elpatron, men man kan ju ha den på 1.5kW så värmer VP:n till största del. Men jag tycker nog man klarar sig bra med att endast pumpens 55-graders körningar vid extra vv på när man använder duschen. Men det kan ju också bero på hurudan framledning man har.

Jag har nog klarat mig ganska bra utan elpatron den här hösten. Observera också att extra vv gör att pumpen jobbar hela tiden mot 55-grader under den tiden.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19212
  • Karma +15/-14
Ett alternativ är ju extra spetsberedare då kan man stänga av elpatron i vp helt så länge man klarar värmen ändå och få vv i massor utan att behöva köra extra vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
Ett alternativ är ju extra spetsberedare då kan man stänga av elpatron i vp helt så länge man klarar värmen ändå och få vv i massor utan att behöva köra extra vv.

där håller jag med... Thumbsup
vi ligger på ca 60kWh/mån  på elVVB då har vi mellan 60-68° i den. och kan duscha när man vill utan att fundera på om man har VV.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!