Författare Ämne: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!  (läst 14095 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #15 skrivet: 23 november 2011, 10:42:45 »
Värmepumpen kommer inte att ladda varmvatten förrän den legionella körning som triggats innan är klar.

Detta innebär att du måste upp tempen till 65°C på T3
En snabbfix på detta är att värma vatten i en kopp (har du ingen bra termometer typ. stektermometer så skall du känna att vattnet är ordentligt varmt,känn med fingret om det är varm om du drar upp fingret så är det över 55°C och vi kan prova )
Dra ur tempgivaren T3 från tanken
Dra en plastpåse över den så du inte av misstag får fukt i givaren
tryck ner den i koppen och kontrollera tempen på REGOn går tempen över 65°C sedan är förhoppningsvis legionellakörningen klar och den kommer att ladda varmvatten nästa gång T3 säger att tempen är för låg.

Sen det med givar placeringen T3
Jag förstår att du vill veta tempen men om den sitter i toppen så hinner hela varmvattenberedaren att sjunka till T3 starttemp (45°C) innan den börjar att ladda igen.

I en AW290 sitter T3 ungefär på mitten av tanken vilket innebär att det finns fortfarande varmvatten kvar när T3 får låg temp.
Om du monterar din T3 i övre dykgivaren på tanken kommer du att få det liknande en AW290, eller pumpen kommer att starta lite tidigare med varmvattenladdning och att du kommer att ha lite varmare vatten högst upp i din beredare.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13328
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #16 skrivet: 23 november 2011, 10:49:05 »
Det borde räcka att avaktivera eltillskott (sätt installerad effekt till 0) och varmvattenspets (sätt intervallet till 0) och starta om Regon.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13328
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #17 skrivet: 23 november 2011, 11:10:03 »
purjo: Har ingen aning vad jag har för flöde på värmebäraren, är 28mm rör med en Wilo cirkulationspump som just nu kör på 93W- låter lite väl mycket?

Det låter lite väl tilltaget... Nominella VB-flödet skall vara 0,29 l/s, dvs ca 1m3/timme. Har du nåt pumpdiagram för pumpen och nån uppfattning om längden på rören mellan tanken och VP'n?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Dr_fozz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #18 skrivet: 23 november 2011, 11:42:39 »
Tack purjo och Lmf, ni är ju gryma! Håller på med 65 gradigt vatten nu, stängde av varmvattenspetsen. Däremot hittade jag inte var man ställer in installerad eltillskott?

T3 flyttar jag när legionella är klar.

Har ca 5 m 28mm kopparör fram till värmepumpen med 3 st 90 graders börjar klämringskoppling, sen ca 1 m flexslang. Från botten av tanken  där jag hämtar vatten till VP så är den sen 2m upp till tak där rören går, sen går de ner runt 70cm till VP.  Pumpdiagram finns på http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/Wilo%20se_starrs256.pdf


Utloggad Dr_fozz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #19 skrivet: 23 november 2011, 18:17:05 »
Gjorde ett försök med varm vatten, T3 var över 65 grader en kort stund men systemet började inte fungera... Skall jag prova att lägga den i vattenkokaren en  stund (kan ställas in på 80 grader exakt, och hålla den temperaturen)?

Var någonstans i menyerna hittar man eltillskott så man kan ställa det till 0?

Vidare, behöver man bygla om REGOn för att få den att förstå att man kör med shuntat tillskott?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13328
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #20 skrivet: 24 november 2011, 09:14:19 »
Eltilskottseffekten ställer man under 'uppstart' i startmenyn efter att du har accessat serviceläget. Men, eftersom du har styrboxen för shuntat tillskott så styr ju inte regon elpatronen (förutom av/på), så det borde vara irrelevant.

Bygeln på IOB-kortet skall sitta i 'läge 1', dvs längst ifrån reläerna. På OPB-kortet skall den sitta i läge 2.

Har du startat om Regon efter att du avaktiverade legionellahöjningen? I så fall borde den inte vänta på att T3 skall bli över 65 grader, för den har inget 'minne' som gör att den kommer ihåg vad den höll på med innan man bröt strömmen...

Kolla under 'serviceläget' -> 'avancerad meny' -> 'temperaturer'  att start och stoppvärdena verkar stämma. Kolla också längs ner under 'utgångar' om Växelventilen står i det läge som Regon tycker att den står i.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 09:23:10 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!