Jag har haft mitt system igång sedan våren och nu börjar det ju bli dags att värma huset.... igår då jag satt uppe på övervåningen så hörde jag ett porlande ljud från en radiator. Eftersom jag inte luftat systemet sedan det togs i bruk så tänkte jag direkt att det var luft i systemet. Jag slog av VP och luftade sedan radden, en hel del luft kom det. Luftade även den andra radden intill och där var det också luft om än lite mindre. Raddarna i andra änden av huset (på övervåningen såklart) provade jag också att lufta men där var det ingen luft. Därefter slog jag på VP och läste av trycket på manometern som sitter på expkärlet, 0,8 bar. Returtemp på kretsen 32 grader.
Tänkte att jag skulle fylla på lite vatten i värmekretsen, till ca 1,0 bar, men döm om min förvåning då INGET händer då jag öppnar påfyllningsventilen. Jag har öppnat den i max läge och röret som ansluter från ventilen till radiatorkretsen ändrar inte temp överhuvudtaget och jag "känner" inget flöde då jag håller runt röret. Det hörs heller inget ljud.
Min spontana reaktion är ju att påfyllningsventilen är kass då den verkar kärvat fast. Jag har provat öppna och stänga flera gånger men inget händer. Vanligt fel?
Idéer, reaktioner, reflektioner eller andra tips/tankegångar mottages tacksamt.