Hög temp på Givare G10
« skrivet: 12 november 2011, 23:18:06 »
 knUp Givaren G10 på min C7 visar konstant 83,3 grader. Vad kan felet vara? Påverkar det driften? Pumpen är installerad i april 2009. Är detta ett vanligt fel efter så kort tid ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30431
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög temp på Givare G10
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 07:47:43 »
Både GT10 och GT11 används för att skydda förångaren mot frysning, det finns larm på minvärden på båda.
Jag tycker du ska kontakta din installatör för byte av givare.
Sen är det bra att ha koll på tempdiff GT10-GT11.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Hög temp på Givare G10
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 09:59:22 »
Kortslutning pga fukt. Det är rätt vanligt på köldbärargivarna, de sitter i en tuff miljö fuktmässigt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!