Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Extraljus inkoppling  (läst 10570 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Extraljus inkoppling
« skrivet: 08 november 2011, 12:57:10 »
Hej
ska koppla in extraljusen på bussen har 3x100w extraljus 
hur grov matar kabel behöver man ?....klarar jag det med en 2,5 mm kabel....det bör ju bli 0,8mm kabel area till varje lampa om jag splittar den på 3...är det lite ??

å hur fn va det jag räknar ut hur många amp dom drar....tror det  sitter ett 30 amps relä i bilen å jag misstänker att det kan bli lite för vekt...iofs det som händer e väl att det brinner upp snabbare

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 859
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 13:04:33 »
å hur fn va det jag räknar ut hur många amp dom drar....
Effekt (mätt i W) = Spänning (mätt i Volt) * Ström (mätt i Ampere)
P = U * I
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 13:22:25 »
Hej
ska koppla in extraljusen på bussen har 3x100w extraljus 
hur grov matar kabel behöver man ?....klarar jag det med en 2,5 mm kabel....det bör ju bli 0,8mm kabel area till varje lampa om jag splittar den på 3...är det lite ??

å hur fn va det jag räknar ut hur många amp dom drar....tror det  sitter ett 30 amps relä i bilen å jag misstänker att det kan bli lite för vekt...iofs det som händer e väl att det brinner upp snabbare
300 watt blir ca 21 ampere om man räknar på 14 volt. Reläet klarar det nog men du bör ha minst 4 mm2 kabel.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #3 skrivet: 08 november 2011, 13:55:39 »
tackar för svaren då klarar jag mig med relät jag har....sitter ju i bilen sen förr...
bara å dra lite kabel fram....till lamporna a:gl

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #4 skrivet: 08 november 2011, 13:57:53 »
tackar för svaren då klarar jag mig med relät jag har....sitter ju i bilen sen förr...
bara å dra lite kabel fram....till lamporna a:gl
och koppla dom på nr 87 om du inte redan visste det:)
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2525
  • Karma +5/-0
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #5 skrivet: 08 november 2011, 17:54:49 »
Glöm inte att räkna på spänningsfallet också. Koppar har ju resistiviteten 0,0175, dvs en 1 m lång ledning med arean 1 mm² har resistansen 0,0175 ohm.

För bilstrålkastarlampor kan man tillåta ett totalt spänningsfall (alltså hela vägen från + på generatorn via relä till lampa och sedan hela vägen tillbaks till - på generatorn) av max 0,6 V. Lämpligt är att dimensionera kablarna så de står för högst halva det tillåtna spänningsfallet, så har man resten till förfogande för övergångsresistans i lampsocklar, reläer, kabelskor, dåligt jordade chassidelar mm.

Kom ihåg att toleranserna för en bilglödlampas strömförbrukning är ganska grova (i synnerhet för 100 W-lampor som inte är E-märkta och där tillverkningen alltså inte övervakas av någon myndighet). Det är inte ovanligt att vissa exemplar drar 30 % mer än nominell märkström.

Jag föreslår att du, med tanke på uppvärmning av kablarna och att de delvis kommer att gå i redan varm motorrumsmiljö, väljer minst 2,5 mm² till varje enskild strålkastare och 6 eller 10 mm² där all ström ska gå genom en gemensam kabel, detta oavsett spänningsfall.

Se till att relät är av ett pålitligt märke och har minst 40 A märkström. Originalmonterade reläer plockade från skrotbilar från 90-talet brukar vara många gånger bättre än helt nya reläer av tvivelaktiga märken från biltillbehörsfirmor. Måste du använda tveksamma reläer, så se till att du har en lätt åtkomlig flatstiftskarv eller liknande som du kan rycka isär om reläkontakterna svetsar ihop och det inte går att släcka extraljusen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 21:30:14 »
Glöm inte att säkra av!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #7 skrivet: 09 november 2011, 21:43:14 »
gjorde det lätt för mig..OK säljer ett kitt för 99kr kablar,relä samt säkrad kabel in från batteriet...
ids inte jiddra med nått annat för det priset... håller på å va lat  a:gl

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #8 skrivet: 09 november 2011, 21:46:39 »
Då är det väl någe klent s..t med tanke på kablar osv, å det finns säkert inte med säkringar å hållare heller. Bättre/säkrare att bygga själv än att köpa en sniksats.  *vinkar*
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #9 skrivet: 09 november 2011, 21:55:25 »
Förstår inte denna överdrift med kabelarea?

Har i princip sedan jag sket i blöjan, och det är 40år sedan grejat med bilstereo och extraljus, och faktiskt aldrig haft mer än 2,5mm2 till 3*100W. Ingen varmgång, inga spänningsfall mer än 1V, och nog räcker 13,4V att driva ljusen med. Då är det viktigare med ordentliga anslutningar, bra kabelskor och relän samt säkringshållare av god kvalitet. Biltemarelän har jag bränt några stycken, men inga hella eller bosch.

Men visst, ska du dra kabeln ett par varv runt bilen så behöver du gå upp i dimension.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #10 skrivet: 09 november 2011, 22:16:30 »
Då är det väl någe klent s..t med tanke på kablar osv, å det finns säkert inte med säkringar å hållare heller. Bättre/säkrare att bygga själv än att köpa en sniksats.  *vinkar*
hej
det va det som va vitsen allt va färdigt ...matar kabeln in i relät ...från batteriet va säkrad å klar....
allt följde med i setet relä kablar mm mm tror det va 2x2.5mm kabel från relät ut till extra ljusen...
såg faktiskt riktigt bra ut...

å till pricken...håller med tillstor del...

gissar att längsta kabeln jag kommer å ha till extralamporna e väl 1,5m max
kabeln som går från batteriet till relät e ca 50cm å kan göras kortare om jag vill ...
kolla upp elsystemet i bilarna det är ju sytrådar 0,75 till 99% av alla förbrukare,skulle va skoj å veta hur många amp som kan gå genom en 2,5 kabel innan den kläcks å börjar smälta,misstänker att det handlar om rejält med amp säkert 40 amp eller mer.....hemma i huset så tål en 2,5mm kabel 16 amps säkringar ..
å misstänker att det e god säkerhets marginal på den,

hur stort spännings fall kan man ha på en 1m lång 2,5mm2 kabel....misstänker att det knappt går att mäta i normala fall  a:gl

fast visst..har man lite grov kabel över så,visst 4mm2 till matningen av relät + en st 2,5mm2 kabel till varje lampa skadar inte men jag misstänker att det funkar med 2,5mm2 kabel rakt av ändå utan att man ligger alldeles för nära nedre gränsen....
satt å funderade om jag bara för skojs skull skulle dra fram en 2,5mm2 kabel å splitta ut den till alla 3 extraljus bara för å testa..
måste ju gå slå på lamporna å känna om matar kablar å kablar ut till lamporna tar sig värme....


« Senast ändrad: 09 november 2011, 22:26:47 av Dr Chun-Lan »

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2525
  • Karma +5/-0
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #11 skrivet: 10 november 2011, 09:24:04 »
skulle va skoj å veta hur många amp som kan gå genom en 2,5 kabel innan den kläcks å börjar smälta,misstänker att det handlar om rejält med amp säkert 40 amp eller mer.....hemma i huset så tål en 2,5mm kabel 16 amps säkringar ..
å misstänker att det e god säkerhets marginal på den,
De flesta "normala" föreskrifter tillåter mellan 16 och 24 A för 2,5 mm² kabel, beroende på förläggningssätt (om den ligger ensam, fritt och öppet eller inbuntad i en tjock kabelstam osv).

Ett undantag är amerikansk militärstandard, MIL-W-5088L am 1. Där finns iofs 2,5 mm² inte med utan de närmaste areorna är 2,1 och 3,0 mm². Vanlig PVC-isolerad kabel som tål 105  ºC får enligt den standarden belastas med 10 A för 2,1 mm² respektive 13 A för 3,0 mm². Om kabeln tål 150  ºC gäller 14 resp 19 A. Och om den tål 200  ºC får man belasta den med 18 resp 25 A. Jag tror att den standarden räknar med relativt hög omgivningstemperatur för kabeln, alltså motsvarande motorrum i fordon.


hur stort spännings fall kan man ha på en 1m lång 2,5mm2 kabel....misstänker att det knappt går att mäta i normala fall  a:gl


Om vi antar strömmen till 16 A så blir spänningsfallet 16 * 0,0175 / 2,5 = 0,112 V.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #12 skrivet: 10 november 2011, 09:31:52 »
En enkel tumregel är 10A/mm2. Detta gäller vid 'rimliga' kabellängder och klenspänning. Pratar vi nätspänning så finns det så klart andra regler än tumregler att förhålla sig till  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #13 skrivet: 10 november 2011, 09:44:33 »
Utdrag ur SEK handbok 421, utgåva 3 1999, kapitel 6.3.5, anslutningskablar

Tabell 9, Nominellt strömvärde för anslutningskablar med kopparledare.

AreaStrömvärde
0,75mm212A
1,00mm214A
1,50mm218A
2,50mm225A
4,00mm233A

70 ºC ledartemperatur, fritt hängande förläggning med 25 ºC omgivningstemperatur
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2525
  • Karma +5/-0
SV: Extraljus inkoppling
« Svar #14 skrivet: 10 november 2011, 11:02:50 »
En enkel tumregel är 10A/mm2. Detta gäller vid 'rimliga' kabellängder och klenspänning. Pratar vi nätspänning så finns det så klart andra regler än tumregler att förhålla sig till  ::)

Och måttliga areor, för den delen. Ju större area desto lägre strömtäthet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!