Författare Ämne: Räcker stammen till? (Japp jag har kikat i lathunden) Snälla hjälp.  (läst 2776 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stavre445

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Enligt Lenhogda så avger mina radiatorer 896W/st. Jag kommer att köra en stam med LK Pex 25 mm vilket borde ge ett maxeffektuttag på 5KW?
Då kan jag i teorin kunna köra ca 6st av mina radiatorer på denna stam? Jag kommer att köra från en avgreningscentral 16mm Pex till radiatorer vilket maximalt enligt lathund då kan leverera 1,5Kw per slang alltså max 2st radiatorer på varje 16mm slang? Enligt en vvskille jag snackade med så hade han som tumregel att max sätt 7st radiatorer på en 16mm slinga. Hur mycket kan jag egentligen max ta ut u effekt på 16 mm slang? Jag blir snart galen.

Snälla hjälp mig då jag ska beställa prylar snart.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36152
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag har ca 6 kW uteffekt på mina radiatorer i själva bostadsdelen av huset.
Trots att jag dimensionerade med 22 mm stam så larmade dimensioneringsprogrammet.
Eftersom jag bara hade ett par meter fram till första förgreningen, och själva värmepumpens alla ledningar bara är 22 mm,  så struntade jag i det, men lathunden stämmer rätt bra om man vill dimensionera enligt riktlinjerna för tryckfall.
VVS-killars tumregler skall man inte fästa så stor vikt vid, visst fungerar det säkert med klenare ledningar, men det blir större tryckfall än man vill ha.
En sak dock, flödesmotståndet i PEX-ledningar är mindre än i kopparrör, så lite högre flöden klarar dom, exakt hur mycket vet jag dock inte.

Hur mycket total uteffekt rör det sig om som dina radiatorer skall kunna avge?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad stavre445

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Max 896W per radiator vid dt 50 enligt lenhovda... min tanke är att varje stam ska förse 7st radiatorer totalt 6272KW det borde funka?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36152
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Det är ju svårt att lova något utan att ha gjort en beräkning, men jag antar att du inte kommer att ha så många 90° vinklar på din stam, och då kan jag aldrig tänka mig att det blir några problem.
Som du nämnde så brukar ju "VVS-killarna" gå mycket mer på känsla när det gäller dimensionering än vad du gör i detta fall.
Det är i vart fall min uppfattning.

Men stopp nu.

Kör du med värmepump skall du räkna med DT30 INTE DT50!
Då får du helt andra värden.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad stavre445

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jasså det är dt30 vid bergvärmepump? Då har jag missuppfattat!  huvuddunk  Då är det ju inga problem! Tack så mycket för hjälpen!!

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36152
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
DT30 kräver större stammar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!