0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag menar bara att folk stirrar sig blinda på COP. Det är ju för det mesta samma copeland kompressorer(vet ej om stiebel har det kan inte hitta det på deras sida) och plattväxlare det handlar om så det blir inga större skillnader där.Stiebel kanske har R410A precis som IVT´s värsting och Viessmann har det köldmediet i de flesta av sina maskiner(kanske alla nu) folk är rädda för att köpa något som dem inte har sett i annonserna, och där dominerar de 3 stora.Stiebel verka funka bra för Tipo så det är säkert inget större fel på dem eller på Viessmann som har allsköns värsting grejer inbyggt. Men ändå plockar dem inga större marknadsandelar, vilket är konstigt.
Förångaren är viktig och den bör vara väldimensionerad alltså stor.
Av vilken anledning skulle jag köpa en värmepump med COP 3.0 vid 0/50 när jag kan köpa en med COP 3.3 - billigare?Vet att Nibe har en liten underkylare eller överhettare (är ingen expert på kylteknik som ni märker) genom någon form av ihoplödda rör kring växlarna innan kompressorn.Tror inte de skulle sätta dit det om det inte behövdes eller var positivt på något sätt.