1245 12kW 3x230V drar 9kW !
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: 1245 12kW 3x230V drar 9kW ! (läst 5680 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36237
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
«
Svar #15 skrivet:
18 oktober 2011, 20:19:03 »
Citera
De energimätare som jag testat som har den teknik som din mätare har har visat runt 40% för mycket.
Nu verkar ju inte din göra det, men väl ca 25%.
Ställ ned spänningen till ca 100 volt så borde det visa mer rätt.
Eller rättare sagt, justera volttalet tills den visar ca 4 kW i slutet av en tappvarmvattenproduktion, och ca 3-4 kW vid radiatorvärmning (beroende på vbf)
«
Senast ändrad: 18 oktober 2011, 20:20:49 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4469
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: 1245 12kW 3x230V drar 9kW !
«
Svar #16 skrivet:
19 oktober 2011, 09:29:42 »
Citera
2,5kW drar min nu vid värmekörning, och då ger den nog ca 15 kW ut
Jag har den ställd i semesterläge, vilket innebär ca 15 °C inomhus, och med 18,2 kW installerad radiatoreffekt (DT 30) så ger den rätt bra med effekt ut.
Framledningen ca 30°, och 8° in.
Jag har energimätare på de två klimatsystemen och när jag kollade vid ett tillfälle låg sammanlagda uteffekten väl över 15 kW.
COP 6
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
1245 12kW 3x230V drar 9kW !
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1732
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
JoA
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info