Skillnad toshiba ras 10 & 13
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Skillnad toshiba ras 10 & 13 (läst 2879 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
swepit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
swepit
Skillnad toshiba ras 10 & 13
«
skrivet:
14 oktober 2011, 21:40:51 »
Citera
Vad är det för skillnad på dessa pumpar?
M v H
Swept
Loggat
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Skillnad toshiba ras 10 & 13
«
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2011, 21:50:06 »
Citera
Hej Swepit! Är det skillnaderna mellan RAS10 och RAS13-modellerna av Polar1 eller Polar2-pumparna du frågar om??
Mvh Raffen.
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
swepit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
swepit
SV: Skillnad toshiba ras 10 & 13
«
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2011, 21:55:20 »
Citera
Det är slimmodellen. Är det polar1?
Loggat
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Skillnad toshiba ras 10 & 13
«
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2011, 23:41:36 »
Citera
Hej Swepit! Ja slimmodellen eller Polar1 SKVP-ND (med 25 cm hög innerdel) som den pumpen också kallas är ju den numera lite äldre pumpmodellen av Toshiba som med all trolig sannolikhet framledes succesivt kommer att ersättas av den nyare SKVP2-ND-serien (med 27,5 cm hög innerdel) som ju är på gång.
När det gäller skillnaderna mellan RAS10 och RAS13 av slimmmodellen eller Polar1 så är det ju som jag har svarat dig tidigare i grundkonstruktionen precis samma pump, det är bara så att RAS13:s kompressor vid ev behov tillåts att varva upp lite högre vilket då ger en högre effekt. RAS 10 har då en max värmeeffekt på 6,1 kw och en nominell effekt på 3,2 kw medans RAS 13 har en max värmeeffekt på 6,9 kw och en nominell effekt på 4,2 kw, min och max effektförbrukning vid värmedrift ligger allt mellan ca 120-1710 watt för RAS 10 resp 120-2090 watt för RAS13. När det gäller copvärdena så ligger ligger de på 5,08 för RAS10 och 4,42 för RAS13, men värt att nämna i sammanhanget är att båda pumparna i verkligheten har precis samma copvärde (5,08) upp till 6,1 kw, det är de här sista 800 watten i extra värmeeffekt för RAS13:on-pumpen som drar ned copvärdet för den pumpen (under förutsättning att man skulle behöva den extra värmeeffekten vill säga).
Anledningen till att Copvärdet alltid sjunker på större och kraftfullare pumpar med mer effekt är helt naturlig eftersom detta gäller alla pumpar och beror då på att när man beräknar Copvärdet så gör man det genom att man dividerar avgiven effekt med tillförd effekt vilket får till följd att större pumpar alltid får ett lägre cop medans motsvarande mindre pumpar då också alltid med automatik får ett högre copvärde.
Mvh Raffen.
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Michael jensen
Gäst
Michael jensen
SV: Skillnad toshiba ras 10 & 13
«
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2011, 10:44:14 »
Citera
Hei
har en panasonic ne12jke som jeg ikke er fornøyd med. Er ras10 et godt alternativ. Vil den varme bedre ved lavere temperaturer ? min avtiner ca hvert 35 minutt når det er kaldt ute -10 og nedover samt at viften går på fullt. Den vil aldrig regulere seg ned selv om temperaturen i rommet er høyt nok. Dette gjelder ved alle temperaturer når den begynner med avtining av utedelen. Samtidig som innedelen har høy vifte lyd ved laveste trinn. Leverandøren klarer ikke og finne ut av feilen har holdt på ett år nå. Leverandøren er også Toshiba forhandler. Prøver nå og få hevet kjøpet og byttet til Toshiba
Mhv
Micahel
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Toshiba
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Skillnad toshiba ras 10 & 13