Ämne: Lågt dT acktank och golvvärme (läst 2868 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Lågt dT acktank och golvvärme
«
skrivet:
14 oktober 2011, 13:04:00 »
Citera
Tjo!
Kör LVVP mot acktank (fast kondensering) och golvvärme med 4-vägsshunt från acktanken. Jag har dT på ~2 grader, mina tre längsta slingor är helt öppna och resten är instrypt till lagom rumpstemp helt på känn.
Tre längsta slingorna snurrar det runt med 2 l/m ungefär, resten 0.5-1.0 l/m. Behöver jag bry mig om låg dT eller är det bara köra på? Cirkpumpen går på ettan redan så jag kan inte säkna nått där.
Loggat
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2011, 13:39:54 »
Citera
Har du shuntventil som shuntar in varmt vatten i slingorna, spelar det nog inte så stor roll. Kör du därimot mot tanken bara, så skiktar den sig nog inte så bra. Dock är jag lite osäker ifall värmepumpen går mer eller ej om detta sker.
Det finns säkert någon annan som har ett svar på det.
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2011, 14:09:01 »
Citera
vart har du mätt ditt delta?
När du mätte.. hämtade golvet värme i så stor usträckning det kunde eller var det stor andel återcirkulation av det egna returvattnet?
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2011, 14:36:17 »
Citera
Jag har mätt på tillopp och retur till fördelaren när det gäller temperaturen, har inte mätt dT på enskilda slingor överhuvudtaget.
Hur vet jag om golvet värmde i så stor utsträckning det kan?
Har en 4-vägsshunt med motor och innegivare på som skickar in lagom mysigt varmt vatten fördelaren och tanken skiktar sig utmärkt vad jag kan se.
Loggat
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #4 skrivet:
14 oktober 2011, 14:46:50 »
Citera
Det kan nog vara bra att försöka strypa in slingorna så att du får samma temp på returerna eller nästan samma iaf.
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2011, 16:30:09 »
Citera
När det finns termostater inblandade så kan det vara svårt att få fram vettiga delta om man inte öppnar upp.
Dom kan ju strypa eller som i ditt fall cirkulera vattnet i slingan.
I ditt fall har du ju en termostat som reglerar och cirkulerar. Frågan är om deltat över tanken blir lika intressant då.
Men rent tekniskt är det ju intressant och försöka hitta en inställning där slingan är instrypt i ett läge som gör att termostaten inte behöver reglera i så stor usträckning. Men givet att, om jag förstod dig rätt, du kör fast kondensering så är jag osäker på om det blir så himla nödvändigt. Säkert någon som kan mer om detta.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2011, 18:43:42 »
Citera
Jag har inga termostater på någon slinga, innegivaren styr framledningstemp.
Jag har mer strypt in slingorna för att få rätt temperatur i rummen, jag har några sovrum som jag vill ha lägre temp i som tyvärr är bättre isolerade än vardagsrummet som jag vill ha högre temp i.
Kanske bara.. ska vara nöjd med att jag har jämn temp överallt. Mest nyfiken om det går att göra saker och ting bättre.
Loggat
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2011, 23:56:22 »
Citera
Om du anser att du har de temperaturerna du vill ha i rummen så tycker jag att du skall låta det vara som det är. Iom at du har 2 graders skillnad så betyder det att plattan har ganska jämn temperatur i hela vardagsrummet.
«
Senast ändrad: 15 oktober 2011, 00:35:35 av Abuquir
»
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2011, 00:09:45 »
Citera
Thumbsup
why fix it if it aint broken
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #9 skrivet:
15 oktober 2011, 10:26:15 »
Citera
Äääh, jag vill att det ska vara svårare än så här. Kan ju inte bara fungera och vara 'bäst' på några höftade vrid på fördelaren liksom.
Loggat
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #10 skrivet:
15 oktober 2011, 10:34:48 »
Citera
Varför skulle det inte kunna vara det för?
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #11 skrivet:
15 oktober 2011, 10:42:55 »
Citera
Citat från: Abuquir skrivet 15 oktober 2011, 10:34:48
Varför skulle det inte kunna vara det för?
Mest för att det är tråkigt faktiskt.
Aja, jag får väl hitta något annat att fundera på en stund som kanske går att laga.
Loggat
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
«
Svar #12 skrivet:
15 oktober 2011, 11:45:54 »
Citera
Jag har en ide' till dig. Du kanske kan trimma in värmepumpen om du inte redan ha gjort det, men eftersom du hänger här så har du säkert redan gjort det.
Annars vet jag inte.
Har precis varit ute och ätit barbeque, det är förbannat varmt ute. Snurrar runt mellan Turkiet och Cypern och skulle igentligen ha åkt hem idag, men icke san icke. Åker hem på måndag istället, hem ljuva hem. Tillbaka till kylan så man kan sitta framför värmepumpen och titta!
Thumbsup
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Lågt dT acktank och golvvärme
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1280
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Rdx
Leisti
davveh
Bull Geotherm/Bergvärme
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info