Författare Ämne: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?  (läst 4889 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ltfrebac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« skrivet: 05 oktober 2011, 07:43:06 »
Verkar svårt att låna sig en sådan. Hur göra för att bygga egen? Skulle någon julapump duga exvis denna http://www.jula.se/tradgardspump-eem20-732001 . Lite slang och ett stort plastkärl och man borde ha något som duger eller?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad snuppesno

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 08:27:47 »
Den pumpen borde funka, men jag tror även det ska sitta en backventil på slangen till sugsidan av pumpen och gärna ett insugsfilter.
Den jag fick låna var bara ett stort plastkärl med en jetpump påmonterad. Det satt även en hållare för returslangen.

//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19385
  • Karma +15/-15
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 20:23:40 »
Jag luftade min anläggning med en dränkpump av modell billig i en stor plastbalja funkade kanon bra och billigt  *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ltfrebac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 20:48:54 »
Mm men du har borra, Smurfen. Kräver mer pump att lufta jordkollektor...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19385
  • Karma +15/-15
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2011, 20:54:37 »
Så är det helt klart men vet en som körde igång en ctc mot jordslinga och han fyllde bara i via kärlet utan extra pump och så vitt jag vet går den anläggningen också men en större dränkpump borde ju funka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2011, 13:02:35 »
Fyllde kompisens jordvärmeslinga häromdagen (400m) Gick alldeles utomordentligt bra med en dränkpump på ca 700W (grundfos) nedsänkt i en 150 liters regnvattentunna där spritblandningen fylldes på. lät den stå och gå i runt 5-6 timmar så länge det fanns en antydan till att det kom med lite luft i returslangen. Vi ströp även returen till ett minflöde under nån timme för att få ett något högre tryck i slingan vilket gör att luften komprimeras och lättare transporteras med ut.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad Pensionären

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2011, 07:56:37 »
Fyllde kompisens jordvärmeslinga häromdagen (400m) Gick alldeles utomordentligt bra med en dränkpump på ca 700W (grundfos) nedsänkt i en 150 liters regnvattentunna där spritblandningen fylldes på. lät den stå och gå i runt 5-6 timmar så länge det fanns en antydan till att det kom med lite luft i returslangen. Vi ströp även returen till ett minflöde under nån timme för att få ett något högre tryck i slingan vilket gör att luften komprimeras och lättare transporteras med ut.

Gjorde detsamma igår, två slingor a 300 m. Började med en 1000W dränkpump men blev orolig att det skulle bli för högt tryck i slangen så jag bytte till en Jetpump. Skulle gärna vilja ha lite bättre skjuts i slangen just för att få ut luften. Hur högt tryck klarar slangen? Pumpen kan lyfta 11 meter. Det motsvarar ungefär 1 bar om jag har rätt för mig.

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2011, 22:00:11 »
Gjorde detsamma igår, två slingor a 300 m. Började med en 1000W dränkpump men blev orolig att det skulle bli för högt tryck i slangen så jag bytte till en Jetpump. Skulle gärna vilja ha lite bättre skjuts i slangen just för att få ut luften. Hur högt tryck klarar slangen? Pumpen kan lyfta 11 meter. Det motsvarar ungefär 1 bar om jag har rätt för mig.

Du kan lungnt köra vidare med den stora dränkpumpen då denna typ av pump inte bygger upp speciellt högt tryck (däremot högre flöde) Den normala och lägsta tryckklassningen på jordvärmeslang är 6 bar (finns dock även högre tryckklasser)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad ltfrebac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2011, 16:34:58 »
Om nu 30% Brine är så brandfarlig så man inte får dra annat än koppar-rör inomhus, hur törs man kasta ner en dränkpump (jula eller annan "kvalite") i ett 200-liters fat med sån vätska i? De flesta pumpar på exvis Jula är ju till för vanligt vatten endast...?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19385
  • Karma +15/-15
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2011, 21:43:58 »
Tror brinen blir brandfarlig vid höga temperaturer så en dränkpump ska inte vara nån fara men det luktar som en spritfabrik när man kör i tunna *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Bygga spolstation/påfyllningsstation för brine?
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2011, 18:20:48 »
Tror brinen blir brandfarlig vid höga temperaturer så en dränkpump ska inte vara nån fara men det luktar som en spritfabrik när man kör i tunna *vinkar*

Förutsättningarna ändras en hel del om blandningen inte är homogen. Att det luktar sprit betyder ju också att etanolen finns i luften och därmed ökar brandfaran.
Flampunkt för t.ex Svedol ligger på runt 30 ºC lite beroende på inblandning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flampunkt
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!