Teoretiskt så har du rätt, när utetemp överstiger temperaturen i borran så blir en luft/vatten VP effektivare.
Fast med en gammal konverterad Bosch från 1984 är det inte säkert (även om du slipat om ventilerna).
Det har varit en del utvecklig på grejerna under de senaste 27 åren... 
Jo, det kan man tro, men faktum är att Bosch hade fattat grejjen med värmepumpar tidigt och körde redan på 80-talet med flytande kondensering och behovsstyrd avfrostning. lägg till ett köldmedium som går med lågt tryck och du har en värmepump som tuffar och går väldigt länge.
Det sitter en tubpannekondensor i de äldre Boschpumparna och dom var designade att spränga gavlarna vid frysning, så det går att byta gavlar och köra igång igen utan jättedyra reparationer om värmepumpen skulle frysa.
->ovebank, har du den gröna som står ute eller den orangea som står inne?
Hur svetsade du ihop kompressorn igen? med TIG? det kräver sin man att få det tätt när man svetsar ihop den, jag vet för jag har gjort det och jag fick bättringssvetsa på många ställen innan jag fick den tät..