Författare Ämne: Halvvarma radiatorer  (läst 9347 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #15 skrivet: 29 september 2011, 13:04:47 »
7-8 graders skillnad på vattnet in resp ut från radiatorn. Som vanligt så skall man inte göra för stora förändringar på en gång och vänta ett tag innan man kollar resultatet. Dessutom så påverkar en ändring på en radiator indirekt de andra radiatorerna, så man kan behöva hålla på att finjustera allt ett bra tag innan man får det perfekt.
Och, precis som du antyder - Den minst gynnade radiatorn (förmodligen den längst bort, men inte säkert) på varje slinga skall vara ostrypt. Jag antar att du har möjlighet att centralt strypa in respektive slinga?

Självklart skall alla termostater stå helt öppna under injusteringen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad aramix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #16 skrivet: 29 september 2011, 14:09:55 »
Ok små ändringar, men ska jag börja med dem som inte fungerar eller ska jag justera alla? Hur menar du strypa centralt?

1. Mäta temperatur
2. Justera element
3. Lufta?
4. Finjusterna


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #17 skrivet: 29 september 2011, 15:12:44 »
Strypa centralt: Du har ju flera slingor om jag har förstått allt rätt. Sitter det några justerventiler på respektive slinga vid pannan där stammen delar upp sig?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad aramix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #18 skrivet: 29 september 2011, 15:37:11 »
Inte vad jag vet utan har bara kulventilter ........

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #19 skrivet: 29 september 2011, 18:27:32 »
Den borde gå att använda för att strypa flödet.

Du skulle exempelvis kunna testa att stänga ena slingan och bara ha den där de element som har problem finns. För att se om dom hoppar igång då.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #20 skrivet: 29 september 2011, 20:40:44 »
Har man 2-rörsystem (som du har) är det bästa att strypa på varje radiator individuellt.
Central strypning blir grov och de olika radiatorerna på slingan kan bli olika varma.
Och eftersom du har danfoss ventiler så är det enklast att justera där, man behöver inga verktyg för detta, men kolla gärna att returventilerna verkligen är fullt öppna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19404
  • Karma +15/-15
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #21 skrivet: 29 september 2011, 21:18:35 »
Eftersom du redan har cp på full fart så skulle jag försöka öppna upp strypningarna så mycket det går det är onödigt att köra cp med full fart mot strypta raddar när det ev skulle räcka med halvfart mot nästan halvöppna raddar men vänta med fin justeringarna tills det blir kallt ute och låt kompressorn gå ett tag innan du mäter tempen på raddarna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad aramix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2011, 09:23:40 »
Hej har inte lekt så mycket med radiatorerna då vi har haft det varmt och dom har varit kalla, men jag kom på en sak. Jag har tagit ner dom flesta elementen och monterat upp dem. Termostaten är helt öppen och skruven är också öppen till max, jag skulle då kanske kunna göra en grovjustering genom att dra ner dom som jag har tagit ner till hälften, fungerar det så?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2011, 17:06:50 »
Nej en grovjustering sker normalt sett inte med att man drar ner alla element till hälften.

En grovjustering skulle kunna ske som så att du drar ner de element som du anser vara stora i förhållande till rummet eller som befinner sig på övervåning eller i ytor som du inte önskar ha lika varmt i.

Det jag nämner ovan avser den fasta instrypningen och inte termostaten. I system som inte är helt självjusterande är det ju en fördel om man får flödena över elementen så gott som perfekta även utan termostat. När du sedan sätter på termostaterna så blir deras syfte endast att kapa vid övervärme.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad aramix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2011, 09:14:33 »
OK har jag fattat helt fel? Är det inte skruven som stryper flödet så att flödet sprider sig till andra radiatorer? Ska jag låta alla vara på max? Den fasta instrypningen = mutter.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2011, 09:24:56 »
Det finns (minst) två grundregler:

- Ingen radiator skall 'kortsluta'. Det kollar man genom att se till att delta-T på varje radiator är minst ca 5-6 grader. Särskillt viktigt är det att kolla upp raditatorerna i början på stammen. Det finns i princip inget maxvärde för delta-T på varje enskild radiator. Har man en överdimensionerad radiator i nåt rum så kan man ha 15 graders delta där samtidigt som radiatorn i rummet intill behöver 5 graders delta för att uppnå samma rumstemperatur.

- Minst en radiator skall vara helt ostrypt. Oftast blir det den eller de som ligger sist på slingan. Om man måste strypa alla radiatorer för att få önskat delta-T så har man för högt flöde. Då är det bättre att vrida ner cirkpumpen ett steg och justera upp alla radiatorer.

Arbetssättet brukar vara att man börjar med att strypa de radiatorer som har lägst dela-T, dvs de som riskerar att kortsluta. Sen väntar man nåt dygn och kollar att man har jämn temperatur mellan rummen, att man har minst 5-6 graders delta på alla radiatorer och att delta-T på hela stammen ligger på ca 7-9 grader.
När man gör detta måste det finnas ett hyfsat värmebehov mellan varje förändring måste man vänta minste ett dygn, så det gäller att pricka in nån kall vecka med hyfsat jämn temperatur...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2011, 17:57:31 »
OK har jag fattat helt fel? Är det inte skruven som stryper flödet så att flödet sprider sig till andra radiatorer? Ska jag låta alla vara på max? Den fasta instrypningen = mutter.

Ser det ut så här under termostaten så gör din fasta instrypning på denna.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 17:59:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!