Tjena.
Min värmepump beter sig skumt!
För en tid sen så fick vi in vatten i källaren vid ett skyfall. Detta resulterade i att en växelventil gick sönder.
Fick bytat båda här om veckan och allt verkade frid och fröjd. Men nu har den börjat köra upp värmevattnet undertiden som den producerar varmvatten. Så T1 kan stå på ca 50ºC innan den är färdig. Och då jobbar den ju som besatt fram tills dess. Hade en service tekniker här igår mitt på dagen och då gick den som den skulle medans han va här. Läste av värdena igår kväll.
21.18(I drift) 21.35 (Precis stannat)
T1 40,2 T1 50,7
(Värmesys start 23,7)
(Värmesys stopp 27,9)
T2 11,8 T2 12,1
T3 47,2 T3 54,0
(Varmvatten start 50)
T6 76,4 T6 79,7
T8 48,0 T8 52,6
T9 40,7 T9 51,1
(Varmvatten stopp 52)
T10 41,1 T10 51,9
T11 5,9 T11 8,8
T12 12,9 T12 12,9
Någon som haft något liknade problem och kanske har något förslag på vad det är som är fel??
Pratade med Service killen som var här igår och han trodde att det kunde vara datan som bilivit knäpp.
Ska tilläggas att jag inte är speciellt kunnig på området, men tänkte att det inte kan skada att höra sig för.
Mvh
Basse81