ok, jag missade att du hade mellanväxlare

då är det ju kanon att strypa flödet på primären mellan stammen och växlaren med en 2-vägs shunt, särskilt om man har en tryckstyrd pump som varvar ner när shunten stänger.
flödet på primärsidan upp till huset blir opåverkat.
sekundärsidan blir ju helt oberoende av primärsidans aktiviteter förrutom att det inte finns någon värme att hämta där när shunten stryper.