Författare Ämne: Rätt rördimensionering och CP?  (läst 1970 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ebg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Rätt rördimensionering och CP?
« skrivet: 11 augusti 2011, 17:35:00 »
Håller på att komplettera min Thermia G2 8 kW med 3 st fläktkonvektorer, 2st Carrier 42MNS 30 - 4 rör (värme & frikyla) och 1 st  Aermec UL 36 (värme).
Enligt manualen ska varje 42MNS 30 dra upp till 573 l/h vid kyla och 367 l/h vid värme. Aermec UL 36 ska dra max 511l/h.
Har en kulvert på ca 16 m till garaget där Aermecen sitter med LK x20 draget.
På övervån ska jag placera en 42 NMS 30 och det kommer vara ca 20 m rör.
Vilken rördim bör jag välja och har ni förslag på lämplig CP för kylan?
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!