Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt (läst 3041 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hpr
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
hpr
kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
«
skrivet:
06 augusti 2011, 13:06:08 »
Citera
Har fjärrvärme installerat och ska nu till å börja göra om i köket. Tänkte sätta in en vattenmantlad kökspanna, koppla den till golvvärme samt några element och om det finns varmvatten kvar så vill jag ha det till tappvatten.
Vad behövs? Panna, acktank, pump, styrdon till det hela mm mm?.
Man kan inte släppa ut för varmt vatten på slingan, hur sänker jag tempen från acktank? Vill även att fjärrvärmen ska gå in på slingan och värma när jag inte är hemma och eldar. Ska man då ha ett kamrörs batteri som är kopplat på fjärrvärme systemet och installerat i acktanken? Ett problem är att man får inte släppa in vatten i fjärrvärme systemet.
Hur ska jag gå till väga för att få tappvatten? Termostat styrd ventil som bryter fjärrvärme vattnet?
Ni som har lite idéer, släpp loss så blir jag glad.
Jag har inte forskat något i det här än, fick tanken vid lunchen.
Loggat
rocas
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4067
Karma +3/-2
Kön:
rocas
SV: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
«
Svar #1 skrivet:
06 augusti 2011, 13:11:12 »
Citera
Vad åt du till lunch?
Loggat
Bor i Örebro/Närke.
Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30695
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
«
Svar #2 skrivet:
06 augusti 2011, 13:58:19 »
Citera
Frågan är varför?
Är fjärrvärmen dyr?
Har du gratis ved?
Du behöver en acktank + shunt och styrning till denna, kökspanna och en laddomat med cirkpump.
Shunten på acktanken ska helst styras av utetemp på samma sätt som fjärrvärmen.
Jag tror du skulle kunna koppla shunten på acktanken före fjärrvärmen.
Samma med varmvattnet, förvärms i slingor i acktanken före fjärrvärmecentralen.
Ställer du då värmen på din shunt lite högre än fjärrvärmens kurva så kommer fjärrvärmen bara gå in då acktanken blir kall.
Samma med varmvattnet, fjärrvärmen kommer bara värma om den matas med kallt vatten.
«
Senast ändrad: 06 augusti 2011, 13:59:52 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
hpr
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
hpr
SV: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
«
Svar #3 skrivet:
06 augusti 2011, 19:38:26 »
Citera
Carl N:
Varför? Ska sätta in en spis i köket, inte någon större mellanskillnad i pris för att få en vatten mantlad.
Har tillgång till skog, dvs ved.
Är lite allergisk mot monopol!
Stort hus att värma, 240m2, 2 st bergslagskaminer installerade.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30695
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
«
Svar #4 skrivet:
07 augusti 2011, 09:16:15 »
Citera
OK, vid närmare eftertanke är det kanske en vettig idé, normalt tycker jag att man ska ha en så enkel uppvärmning som möjligt men jag tror det går att koppla ihop grejerna utan för mycket joxande.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
kökspanna till golvvärme & tappvatten, fjärrvärme i övrigt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1583
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
Hilton
Rhyme
macman
Zyberdude
jishi
Andy123
slumpmässigt valt namn
dan3051
lubbis
Raketost
AÖd
jimmylimpa
gotis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info