Författare Ämne: Ackumulatortanken kokar!  (läst 3637 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad EmmaochJames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Ackumulatortanken kokar!
« skrivet: 08 juli 2011, 23:00:11 »
När vi värmer upp vattnet i ackumulatortanken med el fungerar det utmärkt! När vi använder pelletsbrännaren så går temperaturen upp på den analoga mätaren, men inte på den digitala. Detta leder till att brännaren inte slutar gå av sig själv, utan gör att vattnet börjar koka. Hade en rörmokare här som inte verkade kunna ge några bra råd. Han fyllde på tanken med mera vatten bara och trodde det skulle räcka. Problemet kvarstår! Kan det vara en termostat? Lite osäker på hur den ser ut. Finns några liknande mojänger som vi har svårt att skilja på.
Tacksam för råd!

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ackumulatortanken kokar!
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2011, 11:25:29 »
Pumpen mellan panna och tank går inte/ sönder
Eller så hindrad till att jobba-> kolla ventilerna
Kan vara dåligt med vatten i tanken men det hörs: fräser i pumpen, pannan sjuder

Såna saker skall en VVS-utbildad kunna knUp
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Ackumulatortanken kokar!
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2011, 13:55:28 »
Det konstiga är ju om det kokar i tanken men inte i pannan...
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ackumulatortanken kokar!
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2011, 00:59:02 »
Det är olika termostater till brännare och elpatron. Den till brännaren är helt enkelt trasig. Så enkelt är det, inga konstigheter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EmmaochJames

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Ackumulatortanken kokar!
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2011, 20:44:34 »
Någon som vet om en lekman som jag kan byta termostaten själv? Var skulle den kunna sitta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ackumulatortanken kokar!
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2011, 21:24:16 »
Normalt så styrs själva brännaren av temperaturen i pannan.
Men exakt hur det ser ut beror på vad för grejer du har.
Ett tips är att kolla om det sitter nån sladd mellan brännaren och en burk (eller liknande) på pannan med en ratt.

Fast det brukar vara 230V så du bör ta hem en fackman för att byta termostaten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!