« Svar #15 skrivet: 27 maj 2012, 08:46:43 »
Jag har frikyla och är mycket nöjd.  Har inga som helst problem att hålla hela övervåningen där sovrummen ligger på önskad temperatur.  Brukar ha frikylan att slå på automatiskt kl 17 och då är temperaturen i rummen runt 30 grader och vid läggdags är temperaturen nere på behaglig temperatur (runt 22 grader).  Hade frikylan gått kontinuerligt hade den inte haft några som helst problem att hålla temperaturen och då kör jag ändå via en värmeväxlare istället för att köra brinen direkt till konvektorn.

Har en enda takkonvektor, ASW-5000, centralt placerad på övervåningen.  Har satsat på grova ledningar till konvektorn (26mm PEX har jag för mig) och en kraftig varvtalsstyrd energisnål cirkulationspump, så jag kan se till att ha ett ordentligt flöde till skillnad från vissa andra som jag vet har tunna ledningar med en svag skräpcirkulationspump som de fått över...  Men det kan väl naturligtvis inte vara fallet med vår käre forumvärd...?  a:gl *roflmao*

Sedan tycker jag du gör ett tankefel när du räknar på kostnaden då du räknar med en avskrivningskostnad på frikylan men ingen avskrivning på L/L-värmepumpen (den skall tydligen hålla hur länge som helst).  En del av kostnaden för L/L-värmepumpen får väl ändå falla på kylan under sommaren.  För övrigt undrar man ju hur vanligt det är att någon som har bergvärme även har en L/L-pump ståendes installerad och klar (och gratis och som aldrig går sönder)?  Och när sedan L/L-pumpen trots allt går sönder (oavsett vad TS skriver), så undrar man ju om inte enda giltiga syftet med att skaffa en ny L/L-pump är just kylan i så fall, då väl bergvärmeanläggningen får antas ta värmen?  Då faller ju hela avskrivningskostnaden på kylan.

Har två stora projekt i hemmet  där jag och frun hade delade meningar om nödvändigheten...  Frikylan och en innertrappa på ett annat ställe.  Nu njuter vi mycket av båda och med jämna mellanrum retas jag över att frun tyckte de var onödiga.
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 09:05:09 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2012, 19:43:53 »
Har dunkat igång mitt system nu äntligen :)
170 m borrhål. ca 160 m aktivt. Kör en väggmonterad FläktWoods konvektor QZB 54. Styr den med innegivare kopplad till värmepumpen, en Thermia Diplomat. Kylan styrs således av vp. Dock passivt. I kombo med intelligent styrning på FTX-aggregatet ligger min inomhustemp på 21-22 gr konstant. Kylan startar vid 22 och stoppar vid 21. Nu har de 10 gångna dygnen inte varit en kraftfull värdemätare för frikylan, men det verkar synnerligen lovande tummenupp
Dagtid går konvektorn på max, på nätterna går den på medelfart.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Jocce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2012, 22:57:00 »
Bra varning..!

Min fundering - Jag kör med jordvärme och har just nu en brinetemp på ca 13-14 grader. Är det fördåligt för att ge någon kyla?
Är mest intresserad av att få ner tempen i ett av våra sovrum, så det är inte hela huset som skall kylas  ;)

 8)
***************************************
På väg ut - Thermia M15 1990
På väg in - Thermia Diplomat 10 2009

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2012, 23:12:54 »
Tipset med myggnät är inte så dumt, för att få bra effekt så ska man ha 2 st åt motsatt väderstreck kom jag på.
Oftast får man lite kvällsbris och då blir det hyfsat bra luftväxling i huset.

Men när jag skaffade frikyla så skrotade jag myggnätsfönstren, dels var det lite joxigt att pillra med dem hela tiden, och sen blev det förstås ruskväder så fort man monterat upp dem... :P
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #19 skrivet: 10 juli 2012, 08:51:10 »
Bra varning..!

Min fundering - Jag kör med jordvärme och har just nu en brinetemp på ca 13-14 grader. Är det fördåligt för att ge någon kyla?
Är mest intresserad av att få ner tempen i ett av våra sovrum, så det är inte hela huset som skall kylas 
Det funkar, men det krävs en rejäl fläktkonvektor för att få någon effekt.
fördelen är att man inte fuktar av luften lika mycket så den sensibla kyleffekten blir lite på plussidan gentemot kyla från borrhål.

Jag har själv jordvärme och jag har köpt en 7KW takkasett från Kinnan.
Jag kan inte berätta hur det funkar ännu för jag har inte haft tid att montera in den, men rapport kommer när jag får tummen ur  ;)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2012, 10:26:10 »
Tipset med myggnät är inte så dumt, för att få bra effekt så ska man ha 2 st åt motsatt väderstreck kom jag på.
Oftast får man lite kvällsbris och då blir det hyfsat bra luftväxling i huset.

Men när jag skaffade frikyla så skrotade jag myggnätsfönstren, dels var det lite joxigt att pillra med dem hela tiden, och sen blev det förstås ruskväder så fort man monterat upp dem... :P
Visst finns det dagar när jag önskar mig frikyla också men 2 st myggnät får duga så länge.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jocce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #21 skrivet: 14 juli 2012, 21:17:06 »
Det funkar, men det krävs en rejäl fläktkonvektor för att få någon effekt.
fördelen är att man inte fuktar av luften lika mycket så den sensibla kyleffekten blir lite på plussidan gentemot kyla från borrhål.

Jag har själv jordvärme och jag har köpt en 7KW takkasett från Kinnan.
Jag kan inte berätta hur det funkar ännu för jag har inte haft tid att montera in den, men rapport kommer när jag får tummen ur  ;)

Intressant! Montera montera  ;)

Är det en CRC 84 MO du köpt? Vad ligger pengen på ca?

 8)
***************************************
På väg ut - Thermia M15 1990
På väg in - Thermia Diplomat 10 2009

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2012, 15:55:16 »
Intressant! Montera montera  ;)

Är det en CRC 84 MO du köpt? Vad ligger pengen på ca?

Jag köpte en skystar SK52, Den var rätt dyr, den ligger på ett listpris på 18.000kr+moms ca.
Jag beställde en hel skrälldus konvektorer till ett jobb jag gjorde och passade då på att köpa en till mig själv, så jag fick ett ganska bra pris.... men det svider ändå i plånkan.
Vi får se om jag hittar energi att montera den i sommar, vädret motiverar inte till särskilt mycket aktivitet i kylinstallations svängen.

Den ska intergreras i ventilationen så jag måste nog montera den till hösten när FTX'en ska in iaf

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

jurkeller

  • Gäst
jurkeller
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2013, 10:22:22 »
Hej,
Är lite orolig vad VVS konsulten dimoensionerat för vår frikyla. Vi har en isolerad inredd vind i ett sekelskiftes hus på ca 30 kvm. VVS föreslår nedan lösning tror ni det kommer att räcka eller skall man köra med en större konvekotor?
Nibe F1245
PCS44 - kyl pump
Yardy MVP 25 - konvektor
FVV20 - ventilsats
Ynos Pico - Pump

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2013, 13:37:06 »
Hej,
Är lite orolig vad VVS konsulten dimoensionerat för vår frikyla. Vi har en isolerad inredd vind i ett sekelskiftes hus på ca 30 kvm. VVS föreslår nedan lösning tror ni det kommer att räcka eller skall man köra med en större konvekotor?
Nibe F1245
PCS44 - kyl pump
Yardy MVP 25 - konvektor
FVV20 - ventilsats
Ynos Pico - Pump

Det beror ju på hur mycket värme som tillförs vinden en solig sommardag.
Om det t ex är svart plåttak så blir det ju bastu där uppe och då behövs troligen en större modell.
Rådet är väl snarast att bättre med en lite för stor än tvärtom, den har ju 3 hastigheter också.

I mitt fall är min FST 34 lite för snålt tilltagen, den klarar att sänka innetemp ett par tre grader mot utetemp.
Är det 30 °C ute blir det kanske 27-28 °C inne hos mig.
Det märks men jag skulle velat ha en kraftigare modell.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

jurkeller

  • Gäst
jurkeller
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2013, 13:45:15 »
Hej,

tack för svar, hur stort är ditt rum?
Tegeltak som lutar 45 grader och ett fönster på ena sidan och en balkong på andra sidan. Försöker förstå effektskillnaden mellan din FST34 och min yardy mvp 25. Är din mycket kraftigare så jag borde absolut steppa upp? Finns det någon restriktion på hur stor konvektorn kan vara givet bergv'rmepumpens storlek?
Mvh,
JK

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2013, 16:18:30 »
Min FST34 ger ca 2,9 kW sensibel kyla på max fläkthastighet vid 27/7 (Inneluft/köldbärare).
Jag kyler en yta på ca 90 m2 med denna.
En Yardy MVP 25 ger ca 1,7 kW kyla vid samma betingelser.

Men mitt hus är bra isolerat mot vinden (som blir bra mycket varmare på sommaren).
Så frågan är hur varmt det blir på vinden hos dig på somrarna när solen ligger på?

Ju mer du kyler utrymmet, ju mer värme "återladdas" till borran, så där finns inga restriktioner, tvärtom.

Som fotnot kan jag informera lite om återladdning om borrhål, om en borra är lite klent tilltagen och temperaturen inte återhämtar sig riktigt varje sommar är det en bra idé att värma den lite extra med t ex frikyla. Men förvänta dig inte att man kan ladda borran till en högre temperatur än omgivande berg.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

jurkeller

  • Gäst
jurkeller
SV: Frikylans kapacitet
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2013, 18:08:38 »
Tack för all info, nu blir det storleken eller två storlekar större Yardy. Låter dig/forumet veta i juli hur allt fungerar!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!