Författare Ämne: Inkoppling av volymtank  (läst 4710 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Enterprise

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Inkoppling av volymtank
« skrivet: 17 mars 2011, 08:23:33 »
Har precis fått min nya värmepump installerad och till den valde jag att komplettera med en volymtank då jag endast kör golvvärme.

Jag är dock lite undrande över om de har kopplat in tanken rätt. Tanken är av typen Borö VB 100 och inkopplingsanvisning framgår av bilagan nedan  b00k.

I mitt fall så har de kopplat den varma sidan (från VP) på anslutning 1 och vidare in i golvvärmesystemet på anslutning 2.

Kan någon uttala sig om det är mer rätt än fel med den lösningen? Som det är kopplat nu så tar man det "kalla" vattnet i botten och skickar ut till golvvärmen, borde man inte ta det "varma" vattnet i toppen och skicka ut?

Ville höra era åsikter innan jag konfronterar installatören med detta.
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Inkoppling av volymtank
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 12:11:05 »
Hur sitter övriga anslutningar (retur från golvvärmen och returen till VP)?
Eller går kanske returen från golvvärmen direkt tillbaka till VP?
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Inkoppling av volymtank
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 15:38:13 »
Har precis fått min nya värmepump installerad och till den valde jag att komplettera med en volymtank då jag endast kör golvvärme.

Jag är dock lite undrande över om de har kopplat in tanken rätt. Tanken är av typen Borö VB 100 och inkopplingsanvisning framgår av bilagan nedan  b00k.

I mitt fall så har de kopplat den varma sidan (från VP) på anslutning 1 och vidare in i golvvärmesystemet på anslutning 2.

Kan någon uttala sig om det är mer rätt än fel med den lösningen? Som det är kopplat nu så tar man det "kalla" vattnet i botten och skickar ut till golvvärmen, borde man inte ta det "varma" vattnet i toppen och skicka ut?

Ville höra era åsikter innan jag konfronterar installatören med detta.

Om tanken är installerad som volymtank (2-rörskoppling, i princip funkar tanken som en förtjockning på röret) så är det helt rätt kopplat. Flödet är så högt i tanken att du inte får någon skiktning så vattnet kommer vara jämnvarmt i tanken efter bara några minuters gång.

Om den är installerad som arbetstank (3-rörs eller 4-rörskoppling för att kunna köra olika flöden över vp resp. golvvärme) har du en extern cirkulationspump som kör mot golvvärmen. Isf låter det lite knasigt kopplat.

Vilket är det, berätta mer eller rita en skiss!
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Enterprise

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av volymtank
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 22:05:04 »
Hur sitter övriga anslutningar (retur från golvvärmen och returen till VP)?
Eller går kanske returen från golvvärmen direkt tillbaka till VP?


Det är endast dessa anslutningar som används. Returen från golvvärmen går direkt tillbaka till VP.
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.

Utloggad Enterprise

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av volymtank
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2011, 22:09:31 »

Om tanken är installerad som volymtank (2-rörskoppling, i princip funkar tanken som en förtjockning på röret) så är det helt rätt kopplat. Flödet är så högt i tanken att du inte får någon skiktning så vattnet kommer vara jämnvarmt i tanken efter bara några minuters gång.

Om den är installerad som arbetstank (3-rörs eller 4-rörskoppling för att kunna köra olika flöden över vp resp. golvvärme) har du en extern cirkulationspump som kör mot golvvärmen. Isf låter det lite knasigt kopplat.

Vilket är det, berätta mer eller rita en skiss!

Den är installerad som en volymtank (förtjockning på röret).

Menar du verkligen att vattnet blir så omblandat att det inte gör någon skillnad?

« Senast ändrad: 17 mars 2011, 22:56:52 av Enterprise »
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Inkoppling av volymtank
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2011, 22:49:02 »

Om tanken är installerad som volymtank (2-rörskoppling, i princip funkar tanken som en förtjockning på röret) så är det helt rätt kopplat. Flödet är så högt i tanken att du inte får någon skiktning så vattnet kommer vara jämnvarmt i tanken efter bara några minuters gång.

Om den är installerad som arbetstank (3-rörs eller 4-rörskoppling för att kunna köra olika flöden över vp resp. golvvärme) har du en extern cirkulationspump som kör mot golvvärmen. Isf låter det lite knasigt kopplat.

Vilket är det, berätta mer eller rita en skiss!

Den är installerad som en volymtank (förtjockning på röret).

Menar du verkligen att vattnet blir så omblandat att det inte gör någon skillnad? Varför har man då utrustat tanken med stigarrör? Känns dumt att inte använda dem, eller?



Med min 7,5-kW-pump är flödet 100 liter på 8 minuter, när pumpen går så byts alltså allt vatten i tanken ut på 8 minuter. Lägg turbulensen till detta. Det hinner inte bli någon skiktning. Den enda gången det blir skiktning är då vp gör varmvatten, då är det ju inget flöde över volymtanken.

Du använder ju rätt rör nu. Inloppet i toppen med liten spridarplåt, utloppet från botten via ett nedstickande rör.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Enterprise

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av volymtank
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2011, 22:55:45 »

Med min 7,5-kW-pump är flödet 100 liter på 8 minuter, när pumpen går så byts alltså allt vatten i tanken ut på 8 minuter. Lägg turbulensen till detta. Det hinner inte bli någon skiktning. Den enda gången det blir skiktning är då vp gör varmvatten, då är det ju inget flöde över volymtanken.

Du använder ju rätt rör nu. Inloppet i toppen med liten spridarplåt, utloppet från botten via ett nedstickande rör.

OK, jag ger mig  ;). För övrigt helt rätt det du skriver om utloppet från botten. Tänkte fel när jag skrev inlägget, dags att krypa ner och sussa.
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!