Hej Forumet,

Jag har precis råkat ut för en väldigt dålig utförd installation av golvvärme till mitt badrum. Nu behöver er hjälp med med så mycket fakta, svar som möjligt för att stärka mig att installationen skall göras om.

BAKGRUND:
För ca två veckor sedan visade jag det vattenburnasystemet som jag ville ha installerat för rörmokaren. Ett golvvärmepaket för 10 m2 med en LK M60 minishunt till.
Jag valde M60 för att jag ville ha ett beprövat kort med egen cirkulationspump som kan ge jämnare temperatur och är enklare att trimma in gamla system. Rörmokaren säger ok samt att han skall be LK göra en ritning på hur slingan skall ligga för att allt skall bli rätt.

Med mycket kort varsel får jag ett ganska dyrt pris för att lägga in golvvärmen på det färdig förberedda golvet, 10000 arbete + 10000 material + moms - rot. Jag ifråga sätter priset men får höra att tydligen skall gjutarbete och färskvatten ingå. två punkter som då faller ur totalfakturan på badrummet. För att inte stoppa övriga bygget säger jag ja till priset och de lovar att göra ett mycke bra jobb.

När jag kommer hem efter jobbet ser jag att dom 1 har installerat en M5:a samt att slingorna är lagda för en M60! Jag ringer rörmokaren och säger att detta är inte ok men de hänvisar till LKs ritning, som jag ej sett, eller LK inte hittar i deras register.
Jag stoppar bygget och samlar info om M5 ändå kan funka...

Efter att ha ringt till LKs tekniker och läst manualen till både M5 och M60 igen kommer jag fram till följande.

FEL
1)
LK Minikretsventil M5 ska kopplas in i 2-rörs radiatorsystem med utetemperaturkompenserad tilloppstemperatur. Systemtemperaturen får ej överstiga +55 oC.

Vårt hus är ganska dåligt isolerat och hade en framledning på 55 grader senast  igår - 5 grader ute, 6:e Mars
Vi kör på kurva 10 + 3 steg nu på NIBE 1245 8kw, vilket vid ca - 15 grader ute ger +60 grader framledning!
Enligt bruksanvisningen är det alltså tydligt att M5 inte passar vårt hus.

Länk till M5s bruksanvisning
http://www.smarthem.se/includes/produkter/10576/smarthem_1057620100601082155.pdf
Länk till M60s bruksanvisning
http://www.smarthem.se/includes/produkter/10576/smarthem_1057620100601091506.pdf


2)
Slingorna ligger fel i golvet enligt bruksanvisningen. Se bifogad bild. Men rätt för M60.



3)
Lks tekniker säger att om jag skall köra på en M5:a i vårt hus kommer jag behöva strypa mina övriga radiatorer för att få bra flöde i badrummet. Som det är nu är dessar radiatorer öppna på fullt och räcker ändå inte!.

4)
Vidare är ROT installationen ingjuten i golvet med dold koppling utan att det är motiverat. Det varma vattnet hade kunnat dragits in från ledning utanpå väggen.


Jag känner mig blåst och tror att rörmokaren valde M5 utan större övervägan vad som passar vårt hus. Mest för att slippa dra fram jordad el till platsen där en M60 skulle placerats.


Tyvärr är beställningen utförd muntligt men jag vet att rörmokaren förstod vad jag ville ha, dels för att jag visade en M60 på datorn och vet att han diskuterade att det var ett problem att det inte fanns någon jordad el.

Snälla kom med era åsikter och om ni anser att passar mitt hus eller ej.

Vänligen Erik



1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad muffincreative

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ja det var ett jobbigt långt inlägg, så ingen orkar nog läsa det.
Men tycker ni att det som jag har kommit fram till som fel verkar stämma?
Jag förväntar mig ingen lång utläggning, alla svar är välkomna.

Mvh
/Erik
1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Eftersom det inte finns en shunt i M5 så tvingas du köra ut dina 55 ºC- 60 ºC och eftersom slingorna ligger fel kommer det bli väldigt ojämn värme på golvet.
Ska du få en bra funktion så måste den bytas till en M60.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
är det ett 2 rörs system du har i fastigheten ? är det inte det, jaaa då är det bara byta . fråga rörisen(om man ska kalla honom för det) om han mätt upp tillgängligt tryckfall i systemet och om det verkligen finns 12 kpa för att ventilen ska få aukoritet.  finns inte det ja då är det bara byta.

vilket spackel har han andvänt och vilket uppmätt c-c mått är det på slingerna ? exakt hur stort är badrummet .
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad muffincreative

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej,

tack för svaren! super.
Jag hade mötet idag och hade med era argumet i rockärmen. Men det räckte med att visa bruksanvisningen och vara tre bistra personer mot en stackars röris, för att övertyga honom att detta var helt åt skogen. Jag är så lättat och har lärt mig av mitt misstag:

- känner jag på mig att någon inte är helt säker... byt hantverkare.
- måste jag bestämma mig fort och för att inte stanna bygget, ta det som en varningssignal, är något lurt? :D
- Se till att inte ha några muntliga avtal, ens på små enkla saker... det kan bli big troubble ändå.
- osv...

Så nu kommer jag få min M60, påkopplingen kommer ske från ett grövre rör i källaren ca ø 30 mm. Då slipper vi ingjutna kopplingar och sätter dit kulventiler före och efter pumpen för ev service eller liknande. Givetvis finns nu ett skriftligt avtal med allt som skall göras, inkl garanti från rörmokaren.

Svar till Cocacola:
det är ett två rörssystem
tvekar om han mätttryckfallet. Behövs det nu när vi byter till M60 med egen cirkulationspump?
Det är ingjutet i betong.
CC är 15 cm på slingorna.
badrummet är 4.6 m2




1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Nej nu är det bara koppla in och trivas med varmt golv i badrummet
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Det är ingjutet i betong.

Är det vanlig betong med amering eller betong med fiberarmering? Skälet till frågan är att rörelserna i gjutningen kan ge sprickor i gjutningen som i sin tur påverkar ev. tätskickt
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!