Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Justering av kopplingsdiff och pumpar  (läst 3076 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
Justering av kopplingsdiff och pumpar
« skrivet: 01 mars 2011, 11:09:25 »
Jag har under hösten ändrat på några parameter och upplever att jag fått sänkt total elförbrukning under jan-febr med ca 20% jämfört med föregående år, då vi oxå hade ungefär lika eländigt kallt.
Först kopplingsdiffen min diff 2 grader, vilket innebär att pumpen inte ligger och kör långt över börvärdet.
Sedan cirkpumpen på läge 2 och värmepumpen på läge 1. Jag har tidigare haft cirkpumpen på läge 3 eftersom jag har golvvärme har jag fått info om att den skall vara på max.
Nu beror det väl på hur stor anläggning man har och flödet. Jag har slingor på 422 resp 462 meter med flöde l/h 450 resp 599.
En annan bidragande faktor kan vara att jag fick en ny styrenhet i december.
Skall bli intressant att se om besparingen blir bestående. *vinkar*
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 761
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Justering av kopplingsdiff och pumpar
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 19:50:39 »
Jag har två kopplingsdifferenser på min IVT. En för elementvattnet och en för varmvattnet.
Menar du att du ställt in elementvattnets kopplingsdifferens på 2 så har du rätt i att vattentemperaturen ut till elementen bara pendlar en grad över och en grad under börvärdet.

Du får dock se upp så att du inte får som resultat att pumpen börjar starta och stoppa en massa gånger per dygn. På detta forum brukar ett mål vara att pumpen skall starta max 24 ggr per dygn. Starterna sliter tydligen på kompressorn.

Min pump var inställd på en koppl.diff på 5 från fabriken och jag upptäckte att den vid runt 0 grader ute startade 30-35 ggr/dygn. Jag har nu ökat koppl.diffen till 10 och har nu vid samma förutsättningar 15-20 starter per dygn.
Jag får precis som du beskriver effekten att pumpen vid kyla inte orkar upp så att den slår ifrån men så länge det inte påverkar innetemperaturen i något större utsträckning så är det OK för mig.

Per L

PS! Ser nu att du har en luft/vattenpump! Jag har en bergvärmepump så mitt svar kanske inte är relevant för din pump!?
« Senast ändrad: 10 mars 2011, 19:53:10 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Justering av kopplingsdiff och pumpar
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 21:36:25 »
Eftersom max kopplingsdiff är inställd på 15 grader så blir det inte fler starter eftersom den startar vid samma min temp som tidigare. Fördelen med en låg min kopplingsdiff är som jag skrev att pumpen inte går långt över börvärdet. Nu har IVT ändrat på funktionen vid avfrostning som ger en extra start, vilket jag blev uppmärksammad på vid byte av styrenheten i Regon. Enl IVT skulle detta slita mindre på kompressorn.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!