Författare Ämne: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...  (läst 10022 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2011, 14:16:40 »
Röret, vilket som helst, varmvatten eller värmen till elementstammen ?
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2011, 15:29:05 »
Röret, vilket som helst, varmvatten eller värmen till elementstammen ?

Om du har ett summafel, dvs tångamperemetern visar nåt annat än noll om du mäter på hela matningskabeln måste strömmen försvinna nån annanstans. Om du kan klämma på tången över rören kan du ju kolla där.

En jordfelsbrytare skulle också ha löst ut, om det varit installerat.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Joelk

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2011, 15:34:33 »
Är det inte lättare att i detta fall mäta spänningen?

Rimligen borde man ha ganska nära 0 volt på rören, kam man mäta upp något annat har man mätt fel eller hittat ett fel. Jag har vid något tillfälle mätt upp några volt på rören vilket inneburit att ventilmotorer öppnat mer än det var tänkt.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2011, 17:26:10 »
Är det inte lättare att i detta fall mäta spänningen?

Rimligen borde man ha ganska nära 0 volt på rören, kam man mäta upp något annat har man mätt fel eller hittat ett fel. Jag har vid något tillfälle mätt upp några volt på rören vilket inneburit att ventilmotorer öppnat mer än det var tänkt.

Fast spänningen kan vara låg, trots att man har höga strömmar, och om man har en tångamperemeter är den ju väldigt lätt att använda. Allt annat än noll, eller några få mA, innebär att man har problem och behöver felsöka.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2011, 20:27:06 »
Oh tack  ;D för all hjälp! Det var någon av elpatronerna som var trasig, mätte över röret 2,13A, satte sen tången vid huvudsäkringarna, drog ur en kabel efter en kollade vad som hände, (fanns tre kablar då i kopplingsplinten i pumpen) hade då före säkring 1=3,15A. 2=8,61A.  3=9,7A. Nu när kabel är borta 1=3,15A. 2=1,07A. 3=1,26A.
Rimlig?
  *vinkar*

Underbart forum!!!

Snart skall jag ge mig på att installera bergvärme, har haft Sörmlandsbergsborrning för hålet, 230m. inköpt en Nibe 1145-12kw och en Borötank TI500L300FR. Få nog anledning att komma tillbaka hit kanske....
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 20:34:00 av simon says »
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2011, 20:36:25 »
Det är tämligen ointressant vilket rör strömmen går ut genom. Det är det (eller dom) som har bäst förbindelse med moder jord. Det intressanta är om strömmen kommer från någon eller några av faserna, eller från nollan, via skyddsjordledaren som är ansluten till nollan i el-centtralen. I båda fallen ger tångamperemetern utslag när man mäter över hela kabeln.

Om elnätet är osymmetriskt lastat mellan faserna, kommer nollan att få en spänning relativt "verklig" jord. Ström kommer då att flyta mellan nollan och pannans skyddsjord och sedan vidare till "verklig" jord via vattenledningarna. Detta utan att det är något fel på pannan. Och det kan vara grannarna som orsakar obalansen i elnätet... Men det fina är att denna ström är gratis..! El-mätaren mäter inte strömmen i nollan, utan bara i faserna.

Det är lätt att testa om det är ström i faserna eller i skyddsjord/nolla som ger utslag på tångamperemetern. Ta bort (eller bryt automat-)säkringarna till pannan (alla 3) i el-centralen, och mät igen med tångamperemetern över hela kabeln. Om det då blir ungefär samma ström som med säkringarna i, går strömen i skyddsjorden. Blir strömmen nära 0, är det ström i faserna. Högst troligt pga. läckande el-patroner.

« Senast ändrad: 24 februari 2011, 20:40:16 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2011, 20:53:31 »
Oh tack  ;D för all hjälp! Det var någon av elpatronerna som var trasig, mätte över röret 2,13A, satte sen tången vid huvudsäkringarna, drog ur en kabel efter en kollade vad som hände, (fanns tre kablar då i kopplingsplinten i pumpen) hade då före säkring 1=3,15A. 2=8,61A.  3=9,7A. Nu när kabel är borta 1=3,15A. 2=1,07A. 3=1,26A.
Rimlig?
  *vinkar*

Underbart forum!!!

Snart skall jag ge mig på att installera bergvärme, har haft Sörmlandsbergsborrning för hålet, 230m. inköpt en Nibe 1145-12kw och en Borötank TI500L300FR. Få nog anledning att komma tillbaka hit kanske....

Du har definitivt kopplat ur en ordentlig effekt-förbrukare på ca 3 kW, vilket ungefär motsvarar den "extra" förbrukning du verkar ha.

Men det behöver inte vara patronerna som är felet. Som någon redan nämnt kan det mycket väl vara den kontaktor som slår till o från, som fastnat i "till".

Din oljeförbrukning borde helt klart ha minskat..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!