Författare Ämne: Dimensionering av VVB  (läst 2107 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wingman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Dimensionering av VVB
« skrivet: 01 februari 2011, 09:31:44 »
Hej!

Kan någon redogöra för teorin bakom dimensionering/acumulering av VVB.

Ex.
Under 12/dygn duschar man 100 dsh jämt fördelade under dessa timmar. 1 dsh motsvarar 1kWh. Hur stor måste VVB-ack vara??

VVB med volymen X är vid start fullt laddad med 60gradC vatten. Duschandet börjar samtidigt som laddningen börjar med Y kW.

Allt duschande sker i 40 gradC vatten. Ink. vatten till tanken är 5 gradC. Ju större laddningen är ju mindre VVB-ack behöver jag givetvis.

Fixar ngn detta...

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Dimensionering av VVB
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 11:06:31 »
Hej!

Kan någon redogöra för teorin bakom dimensionering/acumulering av VVB.

Ex.
Under 12/dygn duschar man 100 dsh jämt fördelade under dessa timmar. 1 dsh motsvarar 1kWh. Hur stor måste VVB-ack vara??

VVB med volymen X är vid start fullt laddad med 60gradC vatten. Duschandet börjar samtidigt som laddningen börjar med Y kW.

Allt duschande sker i 40 gradC vatten. Ink. vatten till tanken är 5 gradC. Ju större laddningen är ju mindre VVB-ack behöver jag givetvis.

Fixar ngn detta...
Rent teoretiskt:
Eftersom varje dusch antas vara 1kWh så  tar det 1 timme att värma med effekten 1 kW. Har du en VP som levererar 6 kW så tar det 10 minuter. Om tanken ska minimeras till just detta ändamål behöver den bara rymma just 1 kWh=deltaTx1,16xvolym i kbm, alltså kbm=1000/1,16/55 liter, dvs 16 liter. Det räcker eftersom du duschar var 173:e minut och värmningen tar 10 minuter.
Praktiskt:
Nu kommer det ju in kallt vatten samtidigt som du duschar och det blandar sig med det varma, så det blir nog svinkallt mot slutet av duschen. Volymen ska vara så stor att det kalla vattnet skiktar sig och stannar under det varma. Det blir knepigt eftersom du vill att vattnet ska värmas samtidigt...Det blir för svårt att svara på för min lilla proteindator. Och den har oxå svårt att fatta att du måste duscha så ofta, men det är ju din sak.... ;)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!