Det ser ganska bra ut
men vad menar du med "T3 ANDVÄNDER TILL VÄRME IN FRÅN VP 55,3"
betyder det att du byglat givaren från T8 ingången till T3 ingen?
har du provat att endast ha den ansluten till T8?
Bara så det inte är detta som gör att du har konstig temperatur på T8
jag har heller ingen varvattenberedare till min pump (har separat elberedare) så jag har lagt ett motsånd på 800ohm på T3 och då indikerar systemet att jag har 76°C varmvatten.
Du behöver inte ha någon givare på T3, det som händer är att den försöker starta elpatronen för varmvattnet (som du inte har ansluten ändå) och så räknar den tillskott i driftstider
Hur har du satt T1?
På ledningen till radiatorerna eller i Nibepannan?
Du kör på kurva 20/54 eller?