Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7 (läst 1715 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ivtglc7
service tekniker, ventilation
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: rosvik- Piteå
Antal inlägg: 47
Karma +0/-0
ivtglc7
Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
«
skrivet:
24 januari 2011, 19:07:15 »
Citera
Hejsan..
Fick för mig att kolla med en tångamperemeter hur mycket ström varje Fas till värmepumpen tar vid normal värmedrift???
blev lite fundersam när ena fasen drog mer än dom andra två??
3,48A /3,48A /4,18A
är detta normalt för värmepumpar???
/ Björn
Loggat
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
«
Svar #1 skrivet:
24 januari 2011, 19:57:25 »
Citera
Det är nog cirkulationspumpar och styrkortet som går på den fasen som drar lite mera, förmodligen inget fel.
Om du vill kan du ju kolla strömmarna till kompressorn, de skall vara lika stora på alla faser.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
ivtglc7
service tekniker, ventilation
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: rosvik- Piteå
Antal inlägg: 47
Karma +0/-0
ivtglc7
SV: Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
«
Svar #2 skrivet:
25 januari 2011, 19:17:45 »
Citera
Ok, misstankte det..
skall kolla det vid tillfälle..
/ Björn
Loggat
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 752
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
nttekniker
lutorm
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info