Det finns ju två olika stopptemperaturer under varmvattentemperaturinställningen. Vad är skillnaden?
Den ena temperaturen anger stopptemp för T8 (den högre temperaturen) medan den andra anger stopptemp för T9 (den lägre temperaturen). Om jag kommer ihåg rätt så gäller stopptemp för T9 om VP startar varmvattenproduktion då T3 är högre än T8, annars gäller stopptemp för T8.
Rätta mig om jag har fel.
Slutligen finns det en tredje parameter, och det är till vilken temperatur som elpatron skall värma pannan till då den shuntar ut värmevatten till radiatorerna. Bli därför inte misstänksam om T3 visar 60 grader (eller liknande) när shunten är öppnad. Värdet på denna parameter (kommer inte ihåg var den heter) skall bör vara högre än gräns H i värmekurvan, annars kan man få problem med husvärmen när det är riktigt kallt ute.